甲配电箱通过一个空开馈出一回路至乙配电箱,乙配电箱中的进线空开可以与甲配电箱中的馈线开关规格相同,因为属于一级配电,可有很多人认为上一级应放大一个规格,这样,一个较小的电流,到配电室的配电柜中其出线开关就大了几个规格,造成出线电缆规格增大,这觉得这种认识不对,可是没充分的依据,请问,在哪里有这样的条文?
甲配电箱通过一个空开馈出一回路至乙配电箱,乙配电箱中的进线空开可以与甲配电箱中的馈线开关规格相同,因为属于一级配电,可有很多人认为上一级应放大一个规格,这样,一个较小的电流,到配电室的配电柜中其出线开关就大了几个规格,造成出线电缆规格增大,这觉得这种认识不对,可是没充分的依据,请问,在哪里有这样的条文?
2楼
这是2个层面的问题。
1、关于配电级数的理解,确实有过争论,目前意见已经基本统一,见技术措施的解释。一个配电箱中的开关可以算为一级,不同配电箱的不同断路器属于保护级别,与配电级别不是等同的概念。
2、不同配电级数错开保护是出于不同时跳闸的考虑,并没有一定要求是开关整定数值的变化。一般是通过瞬间、短延时、长延时来区分的,即使采用不等电流等级,如果级差不超过1.6倍,也同样达不到区别跳闸的目的。
回复
3楼
个人理解(未查过规范):
甲箱配出开关侧重于短路保护,乙箱进线开关兼有短路保护和过载保护,动作值整定有所不同应该可以.
回复
4楼
以下引用《低压配电设计规范》GB50054-95
第4.1.2条 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
楼主可以参考一下!
回复
5楼
开关分级,上下级配合是为了防止越级跳闸导致停电面积过大。楼主说的这种情况,不管哪个开关跳,停电面积都是一样的,自然是同一级。而且这种情况,乙箱中的进线开关最好用负荷隔离开关,这样就可以避免有些审图的人要求你“上下级配合”,也满足真正隔离的要求,检修更安全。
回复
6楼
是同一级,相等就可以了,否则浪费严重,没任何好处,也没有必要
不过也有部分审图的在这个问题上纠缠不休,非常的可恶。