有关3C认证的提问
wanghongxia-008
2007年11月30日 10:41:00
只看楼主

各位前辈好:CQC网站上有一重要通知,通知见附件,我想问一下,低压电容柜如果去3C认证要送几个单元的产品,是不是GGD2、GGD3、GCS各送一个单元。附件:低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序 各相关企业:根据国家认证认可监督管理委员会(CNCA)2007年第9号公告:《强制性认证产品目录描述与界定表》,低压无功功率补偿装置被明确列入CCC认证范围。根据公告的要求,特提出低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序。

各位前辈好:CQC网站上有一重要通知,通知见附件,我想问一下,低压电容柜如果去3C认证要送几个单元的产品,是不是GGD2、GGD3、GCS各送一个单元。附件:低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序



各相关企业:

根据国家认证认可监督管理委员会(CNCA)2007年第9号公告:《强制性认证产品目录描述与界定表》,低压无功功率补偿装置被明确列入CCC认证范围。根据公告的要求,特提出低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序。

一.低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则

1.即日起,对低压无功功率补偿装置进行CCC认证时,采用GB/T15576-1995进行认证和样品检测;具体程序按CNCA发布的低压成套实施规则进行,在CNCA未发布前,暂按照TC06组修改后上报的低压成套实施规则开展认证工作。

2.对已按GB/T15576-1995标准获得中国质量认证中心CQC标志认证证书的产品,证书持有人应向中国质量认证中心申请换发CCC认证证书。证书转换工作于2008年5月31日前结束。对标志认证检测报告中与CCC产品认证检测要求有差异的描述或检测项目,由检测机构负责将相应内容补齐。

二.低压无功功率补偿装置实施CCC认证的程序

1.CCC认证的申请和受理

申请人(通过网络或书面)向中国质量认证中心(CQC)提出CCC认证新申请。中国质量认证中心产品五处负责受理申请人提出的CCC认证申请。

已获CQC标志认证证书的,申请人提出CCC认证新申请,在提交申请时注明已获得的CQC标志认证证书编号、型式试验报告编号和检测机构名称;CQC受理申请,并向相应检测机构发报告核查通知;

已向CQC提出标志认证申请、正处于标志认证进程中的:(1)检测机构尚未报CQC的:检测机构负责通知申请人向CQC重新提交CCC认证申请(提交申请时须注明检测机构)并向检测机构重新提供CCC申证资料,然后报CQC受理申请,检测机构最后将CCC认证资料和CCC型式试验报告报CQC;(2)检测机构已报CQC的:CQC认证工程师通知申请人向CQC重新提交CCC认证申请(提交申请时须注明检测机构)并向检测机构重新提供CCC申证资料,CQC受理申请并向检测机构发报告核查通知,检测机构最后将CCC认证资料和CCC型式试验核查报告报CQC;

2. 申请受理后,申请人按要求向检测机构提交以下资料:

(1)CCC认证申请书、一致性声明、营业执照复印件;

(2)产品描述(技术参数、结构、型号说明、关键元器件/材料一览表、电气原理图、总装图、同一申证单元内所包含的不同规格产品的差异说明等);

(3)试验样品的合格证、出厂检验报告、关键元器件和材料的合格证明等;

(4)其他需要的文件;

已获CQC标志认证证书的,还需要提供:

(5)CQC标志认证型式试验报告复印件、CQC标志认证证书原件(中/英文);

(6)有效的工厂审查报告或监督检查报告(复印件1份);

3.资料审核和型式试验

认证工程师受理申请后,申请人按照送样要求向指定检测机构提交申证文件和样品;检测机构对申请文件进行审核,并按照有关要求进行型式试验;对已获CQC标志认证证书的,若标志认证检测报告与CCC检测要求有差异,由检测机构负责将相应内容补齐。

4.认证证书

按照认证单元划分原则,每个申证单元颁发一份CCC认证证书。

5.认证收费

认证费用和检测费用按照国家有关规定收取;已获CQC标志认证证书的,报告核查每单元收取核查费用1000元。



中国质量认证中心

2007年7月
免费打赏
qiqi19801209
2007年11月30日 15:00:39
2楼
兄弟把题目改一下!

改成针对电容器柜地吧!

回复
wanghongxia-008
2007年12月06日 13:17:07
3楼
谢谢楼上前辈的回答,<低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序 >这份文件我们也早就看到过,当时还以为针对无功补偿的装置的,中国质量认证中心也没有写清楚,到目前为止我们公司也没有接到过通知,所以刚知道低压电容柜要实施3C认证了,请问前辈也是电力成套厂的吗,你们单位有没有做低压电容柜的3C认证了.
回复
finfin110
2008年01月26日 08:26:24
4楼
附件是针对电容柜的 ,跟其它的无关
回复
vincent_0102
2008年01月26日 15:07:57
5楼
只要送无功补偿柜来就好
回复
zhenghongbao
2008年05月27日 11:00:29
6楼
请位各位高手,你们是不是已经认证过了,能不能指导一下啊?
回复
zhenghongbao
2008年06月18日 23:15:18
7楼
怎么没有人来帮忙啊?
回复
mao6744223
2008年06月19日 16:51:35
8楼
楼主所说的问题其实很简单,在下手下走过的电容柜其实也不下百了,我就是在低压检测站作检测的。
你所疑惑的问题现在CQC意见是:单元划分根据1补偿方式(单相,三相,单相三相结合补偿),2电容器的投切元件(接触器,晶闸管,其他),3使用环境(户内,户外),对于送样的要求是,必须有汇流主母排,不小于4个补偿回路,补偿容量大于120kVar的时候,下限覆盖到 60kVar,小于120kVar的时候,下限覆盖到 最小补偿容量;补偿容量高于200kVar时,短时耐受电流不小于15kA。至于你说的适配GGD,GCS等的没有要求,另外,描述必须要有外形尺寸,但是,结构形式在以后的生产过程中是补允许改变的,这个同其他的成套产品。
暂时先说这些,希望能有所帮助,有什么问题你可联系我
QQ773920092
E:lam842@126.com
回复
zhaojiuyan
2008年08月22日 23:52:28
9楼
低压电容柜单元划分是按投切方式及补偿,使用环境来划分的,也就是机电开关投切、半导体电子开关投切、复合开关投切三种,样机为单相三相结合补偿则可覆盖单相或三相补偿,
回复
扬州华锦电气
2008年08月23日 09:11:42
10楼
这有产品描述,希望对你有用.
回复
1000kv
2008年12月20日 09:55:39
11楼
感谢楼主无私奉献!
回复