给排水规范中4.3.7规定:排水管道宜地下埋设或在地面上、楼板下明设,如建筑有要求时,可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。个人认为寒冷地区不应沿外墙敷设。别墅的一层是客厅,客厅的上空有一个卫生间,卫生间的排水立管会通过客厅排出水室外,建筑专业想让排水在客厅上空引至室外内庭(内庭不封闭)排出。请问这样应该不合适吧
不好,除非你选的材料足够好,当然,也会足够贵
回复
4楼
建筑专业设计错误,卫生间下不能是其他房间,也应该是卫生间
回复
5楼
我觉得不可以,肯定会冻的,除非做电伴热。。。
既然建筑同意让排水管在客厅上空走,那下立管也没啥问题,
如果不想影响客厅的话,就同层排水至客厅范围以外再下立管
回复