对于每个单体,其供电端肯定要有断路器保护,这时在单体的进线处如果再设断路器,上下两个断路器之间就会出现配合问题。这时大家都是怎么处理的?加大配线,加大配出断路器?还是把单体的进线开关改为负荷开关?如果仅仅是做单体,不考虑外部配电,大家有用负荷开关的吗?
对于每个单体,其供电端肯定要有断路器保护,这时在单体的进线处如果再设断路器,上下两个断路器之间就会出现配合问题。这时大家都是怎么处理的?
加大配线,加大配出断路器?还是把单体的进线开关改为负荷开关?
如果仅仅是做单体,不考虑外部配电,大家有用负荷开关的吗?
2楼
“对于每个单体,其供电端肯定要有断路器保护,这时在单体的进线处如果再设断路器,上下两个断路器之间就会出现配合问题。这时大家都是怎么处理的?”
你所说的在单体的进线处如果再设断路器,上下两个断路器此时是同一级,他们之间不必再考虑配合问题。
再增加负荷开关,也可以。
只是各地都有地方规定,所以有些做法还是不一样的。
回复
3楼
一、同意楼上的“属于同一级配电”的观点;
二、如果变电所位属于本单位,则单体进线可以只用隔离(负荷)开关,而不带保护;
三、如果变电所不属于本单位,则单体进线宜采用断路器。
回复
4楼
同意,我就是这么作的
回复
5楼
不属于一级配电,也不属于同一级保护。考虑总进线增加防火漏电的经常需求,在单体建筑物设置总断路器是必要的,也是必须的。如果考虑不放大断路器整定值,建议使用不同保护曲线以避免同时跳闸。反对仅仅因为需要放大而将单体建筑物总断路器更改为负荷开关。
回复
6楼
同意3楼说法,不是避免同时跳闸,而是要避免配出断路器先跳闸.
回复
7楼
同意5楼
回复
8楼
个人觉得,如果进线是放射式,可属于同一级,用断路器也可,主要起隔离作用。如果不是放射式,应该属两级,而且需要级配。
回复
9楼
同意5楼的意见,不应该设负荷开关。在整个工程的造价中这点钱不算什么,但如果用负荷开关实际使用中肯定不方便,而且也不安全。
回复
10楼
我是按三楼方法作的
回复
11楼
我也是按三楼做法