地下室的排烟及通风管道可以穿越变电所吗
zzhhccqq
zzhhccqq Lv.2
2007年11月29日 19:02:46
来自于通风排烟
只看楼主

地下室的排烟及通风管道可以穿越变电所吗

地下室的排烟及通风管道可以穿越变电所吗
免费打赏
toplhc
2007年11月30日 12:01:18
2楼
无关管道不宜穿越电气用房,除非是本身为这个房间服务的
回复
zzhhccqq
2007年11月30日 14:32:59
3楼
主要是两个变电所连着,都设在地下室,要给两间都排烟和送风,风管必须穿越其中一间变电所到达另一间
回复
coolheating
2007年11月30日 14:50:26
4楼

可以分成两路啊。
回复
zzhhccqq
2007年11月30日 17:00:16
5楼
变电所旁边设的是车库,没有地方走管道了,
回复
toplhc
2007年12月02日 10:37:34
6楼


是两个变配电室合用一套系统,这种可以穿越,因为这些管道本身是为之服务的

我2楼的意思是无关管道不要穿越,譬如车库的排烟管就不要穿越电气用房,看来是我没完全理解你1楼的意思,2楼我也没说得足够清楚,导致你也没完全理解我的意思