此接法如何
bati3345
bati3345 Lv.6
2007年11月29日 18:19:10
来自于照明工程
只看楼主

接入三相线电压为380V,三只灯为220V,40W.此接法有问题吗?有人说不行回二楼,不考虑你说的因素,只谈论是否能工作,当然我知道能,因为三相负载平衡,但别人说不行我就理解不了别人是如何考虑的.

接入三相线电压为380V,三只灯为220V,40W.
此接法有问题吗?
有人说不行

回二楼,不考虑你说的因素,只谈论是否能工作,
当然我知道能,因为三相负载平衡,但别人说不行我就理解不了别人是如何考虑的.

1196331658505.jpg

免费打赏
lingxuct
2007年11月29日 20:45:46
2楼
有一个短路,坏三个,有一个不开,二个较暗,单独一个不能开。
回复
老灰兔子
2007年11月29日 21:02:58
3楼

没问题,因为你三相负载平衡。
回复
飞影道人
2007年12月03日 10:16:40
4楼
理论上讲是可以的 ,但不能应用到实际工程上
回复
hubeixp
2007年12月03日 12:14:56
5楼
这种做法在考题中才会出现,实际上会有很多问题
回复

相关推荐

APP内打开