电力变压器一次、二次绕组电压问题求助
wu2016
wu2016 Lv.4
2017年07月26日 11:30:37
只看楼主

本帖最后由 wu2016 于 2017-7-26 11:32 编辑 上图说变压器一次绕组接电源,相当于用电设备,降压变压器一次绕组的额定电压等于线路额定电压,疑问,此处线路电压为一次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为10KV吗? 变压器二次绕组向负荷供电,相当于发电机,二次绕组电压比线路额定电压高5%,疑问,此处线路电压为二次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为380V吗,以上说明,我理解的对吗,求各位老司机讲解一下,不胜感激!!

本帖最后由 wu2016 于 2017-7-26 11:32 编辑

上图说变压器一次绕组接电源,相当于用电设备,降压变压器一次绕组的额定电压等于线路额定电压,疑问,此处线路电压为一次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为10KV吗?
变压器二次绕组向负荷供电,相当于发电机,二次绕组电压比线路额定电压高5%,疑问,此处线路电压为二次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为380V吗,以上说明,我理解的对吗,求各位老司机讲解一下,不胜感激!!

变压器一次二次绕组.png


我们交流电网和电力设备额定电压.png

免费打赏
戈壁红柳
2017年07月28日 08:55:29
2楼
1.2.4变压器的额定电压叙述的很明白了。
回复
戈壁红柳
2017年07月28日 09:06:27
3楼
变压器一次侧10KV,二次侧0.4KV;一般情况许可电网正负10%波动
回复
依然赵樱空
2017年07月28日 12:13:31
4楼
高压侧是受电侧,电压跟线路电压相同,没毛病;,
低压侧相当于供给低压设备的电源,考虑到长距输送电缆或电线带来的电压损失,为了线路末端的用电设备能达到额定电压,就把低压侧电压提高了5%,通俗讲,这5%升高的电压就相当于给输送线路浪费用的。10/0.4kV的变压器低压侧是400V,到用电的地方就只有380V,那少的20V就是输电过程中的电压损失。
回复
zhy8340
2017年09月07日 13:57:10
5楼
谢谢了楼主们分享
回复
zy1981627
2017年09月11日 10:56:34
6楼
线路端电压会比用电设备高5%,变压器高压侧可试为用电设备。
回复
biandianso
2017年10月17日 12:45:14
7楼
谢谢分享!!
回复