求助:自来水厂设计
qdssw
qdssw Lv.2
2007年11月29日 16:39:17
来自于水处理
只看楼主

那位高手能指导以下,12000m3/d的自来水厂的沉淀池用那种类型较好,过滤池用无阀滤池可以吗。沉淀池负荷取多少啊

那位高手能指导以下,12000m3/d的自来水厂的沉淀池用那种类型较好,过滤池用无阀滤池可以吗。沉淀池负荷取多少啊
免费打赏
chenshanghu123456
2007年11月30日 12:55:10
2楼
选用斜管沉淀池,过滤采用无阀滤池,负荷按照规范上选撒!
回复
huangzhimin
2007年12月01日 12:35:37
3楼
1、沉淀池采用那种类型应根据地区习惯性作法和气候条件确定,一般南方多采用平流沉淀池,北方多采用斜管沉淀池。12000m3/d小规模的自来水厂可考虑采用重力式无阀滤池。
2、沉淀池的负荷可按《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第9.4.16条 平流沉淀池的水平流速可采用 10~25mm/s ;第9.4.19条 斜管沉淀区液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用 5.0~9.0m3 /(m2·h)有关规定 。
回复
dingxiao88
2007年12月01日 18:18:38
4楼
我们生产一体化设备.反应\沉淀\过滤一体,水力全自动.你这个水量采用2个直径6米\高7米的钢池子就可以了(国家专利号200620069904.0),价格共45万.合肥丁工13956057798 mikeding@126.com
回复
songlequn
2007年12月02日 13:39:48
5楼
楼主给出的设计条件还是缺乏阿。厂区的布置及业主的想法都直接关系到选用平流还是斜管
回复
qdssw
2007年12月09日 14:10:04
6楼
谢谢大家啊。
此厂在江苏盐城。业主要求尽量占地小点。那就是用斜板沉淀了啊。
回复

相关推荐