请教原水浊度1500的自来水厂设计问题
nicong
nicong Lv.7
2011年10月08日 09:43:08
只看楼主

各位好,本人因工作需要初涉给水厂的设计,想咨询下大虾们,原水平均浊度1500的给水厂设计工艺采用混凝沉淀+滤池过滤+消毒 这个工艺是否可行,由于原水的浊度比较高,在设计的时候要注意哪些事项? 这样的泥水量是不是比较大?

各位好,本人因工作需要初涉给水厂的设计,想咨询下大虾们,原水平均浊度1500的给水厂设计工艺采用混凝沉淀+滤池过滤+消毒

这个工艺是否可行,由于原水的浊度比较高,在设计的时候要注意哪些事项?

这样的泥水量是不是比较大?
免费打赏
qq532713571
2011年10月09日 17:21:14
2楼
不错,不错,看过了。。
回复
wff5
2011年10月11日 21:54:20
3楼
要看是什么原因导致浊度这么大?
回复
wynlx1973
2011年10月12日 09:17:49
4楼
前端还需考虑水质调节池不?
回复
mixing315
2011年10月27日 15:23:57
5楼
须要加一道工序,沉砂池,然后再絮凝沉淀等等
回复
zxtony
2012年07月04日 23:17:13
6楼
是不是应该在取水口处加预沉淀设施。
回复
brightlee
2012年08月22日 11:50:53
7楼
最高浊度才1500度,不算大,不需要预沉。
最好取个水样,做个小试。
回复
沿海集团2016
2012年09月20日 17:26:10
8楼
感觉像是做的黄河的水呢..
回复