最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么?
最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,
问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!
期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么?
还有就是该如何做0.000处,是不是也的像楼面一样配梁板筋阿?
多谢!!
2楼
整体计算时底层应该取5.2米来算,1/20达不到不要紧,可按高规附录D来验算墙体的稳定.
显然刚性地面和嵌固端的概念不是一样的,因为在这里无法凭借这薄板就把刚度很大的上部结构嵌固住.但是框架剪力墙结构的基础由于柱下有梁而墙下无梁,常常在梁顶做一个80厚的刚性地面,也认为结构在此位置是嵌固端.同时计算墙体竖向配筋时认为那是一个支点. 可以这样说吧,如果你墙体的稳定算不过,可以加刚性地面,但对墙体配筋没作用.刚性地面我一般做80厚,直径8-200单层双向,而且要等地面回填后才能浇,所以得先甩筋.
回复
3楼
多谢指点!
回复
4楼
二楼的算法偏于保守,有两种处理方法,这两种方法也可以一起用.
其一:设刚性地面.刚性地面这个概念没有明确的规定,不过现在地面做法常有先做300素混凝土垫层,再做80后细石混凝土面层,可在面层内配钢筋网,这样的地面就可以视为刚性地面了.首层的计算高度就可以取到刚性地面以下500mm.
其二:可在地面下的标高处设置框架梁,这样,该框架梁顶到基础顶面算是计算的第一层(此层楼板厚度设为0mm),而原来的首层为计算的第二层,以次类推进行电算.
回复
5楼
对四楼提的两种做法,第二条我是基本赞同的,对框架结构和框剪结构,我也常这样做,并把第一层设为地下室,但对于剪力墙结构显然是不行的;第一种做法显然是借鉴了砌体结构的思路,但理论上并找不到依据,倒是北京技术措施里的一些内容我认为比较合理:影响结构侧向位移的主要因素,是其竖向构件(墙柱)的刚度;水平构件(梁板)的刚度大小,尤其是楼板刚度的大小,对于结构侧向位移影响较小.有人认为,如果在正负零的楼板适当家厚(例如不小于180),增配钢筋,则上部结构可以认为在正负零是嵌固的,这个概念是不对的.所以我
认为整体计算时底层应该取5.2米来算.
回复
6楼
剪力墙厚度只要能算够就可以了。首层层高我一般都是+500计算的,正负0处画图时画暗梁,不知道这样算对么.1层地面不设板,施工处理
回复
7楼
首层层高应算至承台顶面,5.2米,墙厚度不足,可采取措施,但不主张超出规范的做法。
回复
8楼
做了150mm厚-6@200 双层双向配筋,可能有些浪费哈!也不知审图能不能通过!
回复
9楼
在-0.100设一层梁,分成两层建模。
回复
10楼
只要稳定性过了 应该不成什么问题。。主要是怕审图的提出来 该怎么回答。。。建议先沟通好了 本人建议 在+0.00层设梁
回复