我看到别人的图纸:一箱变,1000kVA的变压器,低压侧总开关为2000A,母线选LMY-3(125*10)+1(100*80).我感觉母线载流量偏小,与开关配合有点勉强,请大家帮忙分析一下.我查了一下设计手册,单片125*10铝母线的载流量为2070A(25摄氏度).我们是北方地区,夏季日最高气温能超过25摄氏度的天数也就是两个星期左右,而每天大概也就有3,4个小时能超过25度.就按25度确定母线的载流量吧.这样母线仅仅比开关大了70个流.
我看到别人的图纸:一箱变,1000kVA的变压器,低压侧总开关为2000A,母线选LMY-3(125*10)+1(100*80).
我感觉母线载流量偏小,与开关配合有点勉强,请大家帮忙分析一下.
我查了一下设计手册,单片125*10铝母线的载流量为2070A(25摄氏度).我们是北方地区,夏季日最高气温能超过25摄氏度的天数也就是两个星期左右,而每天大概也就有3,4个小时能超过25度.就按25度确定母线的载流量吧.这样母线仅仅比开关大了70个流.
请问:有没有规定母线的载流量必须比开关整定电流大多少啊,他这个设计算不算违规啊?
另外请教一下,我看到有人标的母线有120*10的规格,可我的新的设计手册上没有这个规格,只有125*10的,这是怎么回事?
是他标错了,还是老型号有这个规格呀?
谢谢!
12楼
我现在遇到的一个改造项目也是这样的,变压器是1000KVA,低压侧出线断路器为2000A,排规是LMY-120*10
回复
13楼
LMY是铝排,TMY是铜排,2000A的断路器用TMY-120*10没有问题,
回复
14楼
没问题
回复
15楼
我没有说开关大,电流就要大,这里当然没有必然联系。
但开关大了,电流就有可能大。我想讨论的就是这种可能变成现实的特殊情况。
回复
16楼
变压器的功率就那么大,电流也就1444A,你换个更大的开关也没用啊,我个人理解整定值只是开关的保护分断
回复
17楼
LMY是铝排,TMY是铜排,2000A的断路器用TMY-120*10
电气网站:http://www.cdq.cc
回复
18楼
我认为应该是可以的!因为变压器的额定电流最高也就是1500A。