甲类可燃液体 仓库危险等级分类
liwei_wxw
liwei_wxw Lv.2
2007年11月28日 22:37:27
只看楼主

本人设计一小化工厂的甲类可燃液体仓库 本按建规可以只上消火栓 但消防局坚持上自喷 但自喷规范中危险等级划分中 仓库类 都没有类似建筑物 只有严重危险级 I 有点类式 ?请问如何设计? 还是参考NFPA 的标准?

本人设计一小化工厂的甲类可燃液体仓库 本按建规可以只上消火栓 但消防局坚持上自喷 但自喷规范中危险等级划分中 仓库类 都没有类似建筑物 只有严重危险级 I 有点类式 ?请问如何设计? 还是参考NFPA 的标准?
免费打赏
yanglan
2007年11月29日 21:16:44
2楼
可以考虑泡沫喷淋系统
回复
yanglan
2007年11月29日 21:20:47
3楼
消防局让你上自喷,你顺便可以问问他们,按什么级别做,喷水可以吗?
水能否扑灭可燃液体的问题一直困扰着我呢

如果问到了结果,麻烦也告诉我一下,谢谢了 ,哈
回复
lgb1979
2007年11月30日 12:54:31
4楼
我最近也要校对一个化学危险品仓库,储存的物品是甲类的1、4、5、6和乙类的1、4、6,单层库房,建筑面积大约是1500m2,除了消火栓外,还要上什么系统呀?
回复
liwei_wxw
2007年12月04日 20:40:55
5楼
消防局还是坚持甲类成品库房上自喷,等级就按严重危险级 I设计,没办法,不然不让通过!
回复
babyhdz
2008年01月30日 10:38:41
6楼
如果是甲类的仓库面积超750M2,防火区面积大于250M2的话建议按照仓库危险级别3级考虑,可以做水-泡沫联用
回复

相关推荐

APP内打开