9m层高的仓库是否需要划分防烟分区?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年11月28日 22:21:53
来自于通风排烟
只看楼主

面积2000,个人认为不必划分,但是不知道排烟风机如何计算。是否按2000*60=120000选择数台屋顶排烟风机?

面积2000,个人认为不必划分,但是不知道排烟风机如何计算。是否按2000*60=120000选择数台屋顶排烟风机?
vincent_nk
2007年11月29日 08:53:39
2楼
丙类?
和建筑专业协调,采用自排。
回复
cosine_yu
2007年11月29日 14:56:31
3楼
不用,多规9.4.2条,室内净高小于等于6米划分防烟分区,排烟量按照表9.4.5中中庭的烟量计算
回复
ybhvac
2007年11月29日 21:53:26
4楼
烟草成品库,建筑要求不设外窗,所以只能设机械排烟。
回复
勇敢之心
2007年11月30日 13:50:31
5楼
机械排烟,不划分防烟分区,按60M3/H/m2计算,单台风机不小于7200m2/h。
回复
vern_miao
2007年11月30日 19:12:31
6楼

哪条规范说可以参照中庭排烟量计算?不要误导哈. 规范很明确的说净高大于6米不划防烟分区,排烟量是60立方/平方,实际上,很多工程都是因为房间面积太大,满足不了自然排烟才设机械排烟,风量确实比较大
回复
zhangyu.830121
2008年02月28日 14:38:28
7楼
不用划分防烟分区。
回复
newanna1999
2008年02月28日 15:28:21
8楼
排烟量按上海的热释放量计算.
回复