我们单位电站为单母线分段,不知道的情况下把两段母线PT的二次短接在一起,发电机和母线同期没有问题,但是发电机带着母线和联络线同期时,母线PT的二次保险A熔断,不知道时发电机单机带着母线时,PT保险断的,还是同期时断的,各位高手碰到过此情吗,请帮忙分析一下,我上传了一张图片。谢谢了
我们单位电站为单母线分段,不知道的情况下把两段母线PT的二次短接在一起,发电机和母线同期没有问题,但是发电机带着母线和联络线同期时,母线PT的二次保险A熔断,不知道时发电机单机带着母线时,PT保险断的,还是同期时断的,各位高手碰到过此情吗,请帮忙分析一下,我上传了一张图片。谢谢了
2楼
后来,发现后,把并联的PT二次断开后,一切正常了,但是为何保险会断,却一直没有分析清楚
回复
3楼
两个PT并列时,二次相序对应吗?
回复
4楼
有道理哦
回复
5楼
母联开关4DL是否在合位?
回复
6楼
母线PT中性点是直接接地的,发电机在并网前(4DL合闸前)电压和相位并不相同,所以,PT二次断了。
回复
7楼
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
回复
8楼
请说明:1、一次系统运行工况,即4DL是否合闸状态;2、熔断的是那个PT;3、短接是怎样的形式,是否通过并列装置实现的;4、二次相关回路简述一下。
回复
9楼
道理很简单。分段的单母线一次系统存有频差、相角差,二次部分PT有公共接地部分(有的时B相接地,通常是N相接地)。当同期时,由于一次系统不是同一个系统,在不同段的PT二次存在频差和相差,使两个PT二次的感应电势出现电势差(最大为2倍额定值,比PT二次直接对地短路更大),二次回路通过保险、两个分段PT形成短路回路,强大的短路电流使保险爆掉是很正常的。
回复
10楼
没有交代清楚,不好分析!
回复
11楼
9处PT,断了几处?这样可能没有人能弄清楚
回复