PT并列的情况分析
lidongpo
lidongpo Lv.6
2007年11月28日 18:23:57
来自于继电保护
只看楼主

我们单位电站为单母线分段,不知道的情况下把两段母线PT的二次短接在一起,发电机和母线同期没有问题,但是发电机带着母线和联络线同期时,母线PT的二次保险A熔断,不知道时发电机单机带着母线时,PT保险断的,还是同期时断的,各位高手碰到过此情吗,请帮忙分析一下,我上传了一张图片。谢谢了

我们单位电站为单母线分段,不知道的情况下把两段母线PT的二次短接在一起,发电机和母线同期没有问题,但是发电机带着母线和联络线同期时,母线PT的二次保险A熔断,不知道时发电机单机带着母线时,PT保险断的,还是同期时断的,各位高手碰到过此情吗,请帮忙分析一下,我上传了一张图片。谢谢了

1196245433985.JPG

免费打赏
wang8067
2008年05月23日 20:13:09
12楼
道理很简单。分段的单母线一次系统存有频差、相角差,二次部分PT有公共接地部分(有的时B相接地,通常是N相接地)。当同期时,由于一次系统不是同一个系统,在不同段的PT二次存在频差和相差,使两个PT二次的感应电势出现电势差(最大为2倍额定值,比PT二次直接对地短路更大),二次回路通过保险、两个分段PT形成短路回路,强大的短路电流使保险爆掉是很正常的。
回复
king331
2008年05月29日 18:42:02
13楼
虽然不太懂
先学习一下
顶起来,多谢各位大哥提出有水平的问题
回复
icemilk88
2008年05月30日 10:06:59
14楼
为什么我总看不到图片呢
郁闷
回复
hangzhouzxj
2008年06月03日 12:59:12
15楼
我也看不到图片。。。。 是不是一次没并列时二次并列了?还是有一段是发电机的

同意9楼的说法! 一次二段的电压参数存在差异,,二次并列相当于(小)变压器的并列运行了。要反作用于一次系统了。。。能不断!!
回复
xiaoli.net
2008年06月04日 23:46:27
16楼
url=http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925427]上网十年,见过的最好网站“视频教程网”[/
回复
wanggang1998
2008年06月15日 16:12:55
17楼
相序是否有问题,电压互感器二次接地是否在并列时短路,即a ,b,c 与N相短路,看到图纸后才能明白。
回复
songxd2008
2008年06月26日 22:53:21
18楼
:) :) :) :victory:
回复
tian_zhongyang
2008年06月27日 08:57:30
19楼
PT中性点是直接接地的,发电机在并网前(4DL合闸前)电压和相位并不相同,所以,PT二次断了。
回复
lingfeng2008
2008年06月28日 09:49:38
20楼
然不太懂
先学习一下
顶起来,多谢各位大哥提出有水平的问题
回复
大虾大虾
2008年06月29日 18:10:01
21楼
什么问题?不是很清楚............................................
回复

相关推荐

APP内打开