如何选择导线的敷设方式?
xingxing888
2004年12月24日 11:11:50
只看楼主

请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。

请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
免费打赏
luozi8250
2004年12月24日 11:29:46
2楼
SC:穿焊接钢管
TC:穿电线管
PC:穿聚氯乙稀硬质管
FPC:穿聚氯乙稀半硬质管
CT:沿桥架
SR:穿水煤气钢管
回复
xingxing888
2004年12月24日 11:41:24
3楼
谢谢,可问题是如何选择,即在何时选用SC,何时选用PC等等。
回复
江南小生
2004年12月24日 12:00:24
4楼

这个得按敷设的场所和保护的要求来选择
回复
xingxing888
2004年12月24日 15:13:40
5楼
大侠,能具体点吗?我将万分感激
回复
leon_sncn
2004年12月24日 15:33:28
6楼
低压配电设计规范 GB 50054-95


第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
第5.2.10条 塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。

第5.2.11条 塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施。

第5.2.12条 布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)、塑料线槽,应采用难燃型材料,其氧指数应在27以上。

回复
xingxing888
2004年12月27日 09:20:49
7楼
谢谢 leon sncn
回复
canline
2004年12月27日 09:43:16
8楼
这些规范上的呀???看样子我也多看看规范了。
回复
binghuo
2004年12月27日 10:25:39
9楼


SR:线槽
RC:水煤气钢管
回复
liuhinly
2004年12月27日 15:43:38
10楼
MR--金属线槽
MT--金属线管
回复
fengyun845
2004年12月27日 18:30:43
11楼
大家好啊
回复

相关推荐