南昌一采暖,共计180平方,楼高3.7米,没有吊顶。我设计了一台3万大卡燃油锅炉,因内部已装修,管路走外墙,管路选热镀锌DN30。德国威乐的DN32热水循环泵,循环量3.6T/h。因第一次设计,大家帮忙看看选型够吗?
南昌一采暖,共计180平方,楼高3.7米,没有吊顶。我设计了一台3万大卡燃油锅炉,因内部已装修,管路走外墙,管路选热镀锌DN30。德国威乐的DN32热水循环泵,循环量3.6T/h。因第一次设计,大家帮忙看看选型够吗?
2楼
图纸倒了
回复
3楼
该采暖在一楼
回复
4楼
怎么没人发表看法?
回复
5楼
你采用的是热水锅炉还是蒸汽锅炉呀?
回复
6楼
热水锅炉,3万大卡,相当于35KW
回复
7楼
水泵最好在回水上
回复
8楼
补充:在膨胀水箱和锅炉之间的回水管上。
回复
9楼
180平米35kwDN32管在北方都偏大 ,足够了
回复
10楼
采用同程式系统更好,注意,还要设排气装置,水泵的位置按上面的同行的说法做.室外部分的管道要保温.
回复
11楼
本人是一初学者,进来学习下
回复