喷淋管的设置问题请教
wyt01
wyt01 Lv.2
2007年11月28日 09:50:07
只看楼主

一个商场的店面房间有3*2个喷头,房间喷淋进水采用两个DN32的配水支管,还是采用一个DN50的配水管好呢?请各位大侠指教

一个商场的店面房间有3*2个喷头,房间喷淋进水采用两个DN32的配水支管,还是采用一个DN50的配水管好呢?请各位大侠指教

1196214605501.JPG

免费打赏
wyt01
2007年11月28日 09:57:55
2楼
还有,一个房间的喷淋进水管布置时是不是遵循尽量少的进水管,例如有3*3个喷头。会采用DN60的配水管,而不采用三个DN32的配水支管呢?正在画图中,急救啊
回复
yism813
2007年11月28日 14:19:52
3楼
我认为一根进水管好
回复
yo_yo_77
2007年11月28日 18:37:58
4楼
我一般都是用两根进的,好像成习惯了,不过只要流量压力满足要求还是都可以的吧。
如果完全按规范,上面的喷头数要求的压力太大了,一般还是保守点的好。
回复
政委
2007年11月28日 20:41:35
5楼
个人认为应从经济合理考滤。如图所示应是二个dn32进水管比较经济。就算图一用dn50进水管也应从管道中进水比图示经济。
回复
小男188
2007年11月28日 21:25:17
6楼
我感觉一根进水管比较好点,这边也不会有太多的管子穿墙
回复
政委
2007年11月28日 21:37:59
7楼

从造价来说以经济合理为妥。水根应是从天花以上进。店面上应没有间墙吧?
回复
wyt01
2007年11月29日 08:25:50
8楼
我们建筑部说管子穿过的地方以后会在装修时做成玻璃的,谢谢大家的帮助
回复
honner
2007年11月29日 09:24:32
9楼

玻璃可以不做到顶,可以上面留一点空间穿管。
回复
某日某月
2007年11月29日 11:18:02
10楼
我一般是按第一种办法,但进水管设在中间再往两边分
回复
tkn6108
2007年11月29日 13:48:48
11楼
在实际施工中还是采用两根DN32的较多,水力条件好且节省材料