一个商场的店面房间有3*2个喷头,房间喷淋进水采用两个DN32的配水支管,还是采用一个DN50的配水管好呢?请各位大侠指教
一个商场的店面房间有3*2个喷头,房间喷淋进水采用两个DN32的配水支管,还是采用一个DN50的配水管好呢?请各位大侠指教
2楼
还有,一个房间的喷淋进水管布置时是不是遵循尽量少的进水管,例如有3*3个喷头。会采用DN60的配水管,而不采用三个DN32的配水支管呢?正在画图中,急救啊
回复
3楼
我认为一根进水管好
回复
4楼
我一般都是用两根进的,好像成习惯了,不过只要流量压力满足要求还是都可以的吧。
如果完全按规范,上面的喷头数要求的压力太大了,一般还是保守点的好。
回复
5楼
个人认为应从经济合理考滤。如图所示应是二个dn32进水管比较经济。就算图一用dn50进水管也应从管道中进水比图示经济。
回复
6楼
我感觉一根进水管比较好点,这边也不会有太多的管子穿墙
回复
7楼
从造价来说以经济合理为妥。水根应是从天花以上进。店面上应没有间墙吧?
回复
8楼
我们建筑部说管子穿过的地方以后会在装修时做成玻璃的,谢谢大家的帮助
回复
9楼
玻璃可以不做到顶,可以上面留一点空间穿管。
回复
10楼
我一般是按第一种办法,但进水管设在中间再往两边分
回复
11楼
在实际施工中还是采用两根DN32的较多,水力条件好且节省材料
回复