露台雨水管能否从厨房设排水管排出
xuehong11
xuehong11 Lv.6
2007年11月28日 09:23:19
只看楼主

日前遇到的问题,设计将顶层露台的雨水排水管顺下层的飘窗穿过,对楼下住户肯定不美观,由于规划部门不允许在外檐明设管道,因此想将此雨水管沿厨房设立管排出,不知如此会有何不妥,请教各位

日前遇到的问题,设计将顶层露台的雨水排水管顺下层的飘窗穿过,对楼下住户肯定不美观,由于规划部门不允许在外檐明设管道,因此想将此雨水管沿厨房设立管排出,不知如此会有何不妥,请教各位
免费打赏
su27min
2007年11月28日 10:48:36
2楼
首先是检修的问题,你觉得你能保证管道在50年内不坏么?其次,厨房内的废水管怎么做?2个110的管子很占地方的.卫生间有管道井么?走那应该是个不错的选择,当然,卫生间设在中间的那就免了.走外墙应该是最好的,在屋檐下面,不在正面,谁管?
回复
xuehong11
2007年11月28日 12:08:28
3楼
说明一下:
如果从卫生间走,卫生间的防水已经做完,将要穿过27层的楼板,27层的防水均被破坏;
厨房目前单独走雨水管还有位置;
走外墙验收通不过。
从厨房走,雨水管拟采用镀锌钢管
回复
wdc-wdc888
2007年11月28日 13:04:17
4楼
不行住规GB50368-2005第8.1.4条有明确要求
回复
liwei7865
2007年11月30日 00:19:27
5楼
应改没问题的。首先,你尽量按最小管径核算雨水流量,其次让土建专业把你的雨水管包起来,实在不行直接预埋在柱子中也可以阿。
回复
lesehan
2007年11月30日 12:35:39
6楼
最好不要设在厨房内。你们地方的规划部门要求不允许在外檐明设管道,是强制执行,还是有商量的余地?你最好将情况反映给开发商,由开发商去做工作。毕竟雨水管设在室内对于房屋的售价还是有影响。我觉得如果甲方做工作还是可以做通的,那些职能部门都是捞好处的。若规划部门还是不同意,只得设在厨房了,采用柔性排水铸铁管,处理一下,将管道包起来,美化一下。
回复