邮电系统通信站防雷设计及维护解决方案1. 总则 1. 邮电系统通信站 ( 设施 ) 的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行率不可缺少的技术环节,是邮电通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。 2. 制定本方案的目的在于阐述邮电系统通信站的防雷解决方案,及运行和维护管理。 2. 运行维护 1. 每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
1. 总则
1. 邮电系统通信站 ( 设施 ) 的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行率不可缺少的技术环节,是邮电通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。
2. 制定本方案的目的在于阐述邮电系统通信站的防雷解决方案,及运行和维护管理。
2. 运行维护
1. 每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下蔽部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。
2. 接地网的接地电阻宜每年进行一次测量。
3. 每年雷雨季节前应对运行中的 OBO 防雷器利用 OBO 元件老化测试仪进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,发现 OBO 防雷模块显示窗口出现红色及时处理。
3. 竣工验收
1. 防雷工程施工单位须按设计要求精心施工,工程建设管理部门应有专人负责监督。对于隐蔽工程应实行随工验收,重要部位应进行拍照和专用设备项记录。
2. 设计资料和施工记录应由相应的防雷主管部门妥善存档备查。通信站应备有本站防雷设计资料。
3. 工程竣工时,应由通信工程建设管理部门组织验收,通信运行部门和防雷专责工程参加。
4. 雷害分析与统计
1. 雷害分析
a. 设备遭受雷击后应对损坏情况进行调查分析,调查分析内容主要包括:
· 各种电气绝缘部分有无击穿闪络的痕迹,有无烧焦气味,设备元件损坏部位。
· OBO 防雷器损坏情况,利用 OBO 元件老化测试仪,测试元件老化或损坏情况。
· 安装 OBO 峰值电流记录卡,记录测量数据,寄回 OBO 培训中心,量度峰值电流数据加以记录存档。
· 了解雷害事故地点附近的情况,分析附近地质、地形和周围环境特点及当时的气象情况。
· 保留雷击损坏部件,对现场进行拍照或录像,做好各种记录。
b. 根据上述调查情况,组织有关专家分析,写出调查分析报告及改进措施。
2. 雷害统计
为了做好通信站防雷工作,应了解雷电活动强度、雷击概率,掌握设备损坏情况及雷电入侵途径等,积累必要的资料。
5. 接地
1. 接地电阻越小过电压值越低,因此在经济合理的前提下应尽可能降低接地电阻,其要求如表 A1 所示。
序号 接地网名称 接地电阻 W
一般 高土壤电阻率
1 通信站(塔) <5 <10
2 独立避雷针 <10 <30
2. 对于土壤电阻率高的地区,当一般做法的接地电阻值难于满足要求时,可采取向外延伸接地体、改善土壤的传导性能,深埋电极,以及外引等方式。