对于熔断器如何选型
qq_1488427799946
2017年07月24日 11:45:40
只看楼主

(1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。

(1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机:
①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
(4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
(5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
(6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。注:要选择快速熔断体
说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
免费打赏
威武李大侠
2017年07月24日 12:32:34
2楼
对于箱变,高压侧用负荷开关+熔断器的组合,怎么选熔断器昵?望楼主解答,谢谢