PCCP管道施工组织设计
feilunhai
feilunhai Lv.3
2007年11月28日 08:24:54
来自于企业招聘
只看楼主

PCCP管道施工组织设计资料简介(PCCP管道施工组织设计) 南水北调中线工程自起点湖北丹江口水库引水,经湖北、河南、河北等省市,进入北京境内。北京段总干渠自北拒马河中支南与河北省明渠段相接,经渠首进水闸,入北拒马河暗渠,至惠南庄泵站,经加压泵扬水,通过PCCP输水管道输水至大宁调压池。大宁调压池后采用低压暗管自流输水,经永定河倒虹吸、卢沟桥低压暗箱、西四环低压暗箱,最后由团城湖明渠输水至终点团城湖,全长80km。

PCCP管道施工组织设计
资料简介(PCCP管道施工组织设计)
南水北调中线工程自起点湖北丹江口水库引水,经湖北、河南、河北等省市,进入北京境内。北京段总干渠自北拒马河中支南与河北省明渠段相接,经渠首进水闸,入北拒马河暗渠,至惠南庄泵站,经加压泵扬水,通过PCCP输水管道输水至大宁调压池。大宁调压池后采用低压暗管自流输水,经永定河倒虹吸、卢沟桥低压暗箱、西四环低压暗箱,最后由团城湖明渠输水至终点团城湖,全长80km。
PCCP管道工程的南水北调中线北京段总干渠线路最长的大型输水工程,上接惠南庄泵站,下接大宁调压池,输水管线起点距离渠首2.3km,输水管线末端距总干渠终点颐和园团城湖约21.4km。PCCP输水干线全长56.359km(其中设两条隧洞,西甘池隧洞和崇青隧洞),为两排直径4mPCCP管道。
惠南庄~大宁段PCCP输水管线工程为I等工程,主要建筑物为1级建筑物。以HD41+000为界,HD0+000~HD41+000设计地震烈度为7度,HD41+000~HD56+359.296设计地震烈度为8度。
输水干线加压输水设计流量为50m3/s,加大设计流量为60m3/s,自流输水流量为20m3/s。惠南庄~大宁段输水干线输水干线工程运行方式为:当流量Q≤20m3/s自流输水;当流量Q>20m3/s从惠南庄泵站加压输水至大宁调压池。
PCCP管道工程由2排直径4.0mPCCP压力管道(每节管重54~77t,最大管外径4852mm),4处分水建筑物,3处连通建筑物,101处排气阀井建筑物、19处排空阀井建筑物、1处末端控制阀井建筑物、2处穿隧洞建筑物、4处穿铁路建筑物、17处穿主要等级公路建筑物、27处河道防护工程、永久巡线路及穿巡线路建筑物等组成。共分为六个标段。本标段为惠南庄~大宁段PCCP管道工程土建安装第一标。
本标段输水干线起点桩号为DH0+000~DH12+300,全长12.3km。PCCP管道沿线布置有排气阀建筑23处、排空阀建筑5处、连通建筑物1座、河道交叉7处、公路交叉2处等沿线建筑物。
工程施工期为23个月。
本工程采用高程系统为北京地方高程系统,与1985年国家高程系统的换算关系为,北京地方高程基准=1985年国家高程基准+0.426;坐标系统均采用北京地方坐标系统。
ff74bcdfbfd80900010e.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zhongyi04
2011年03月14日 09:33:41
2楼
本人正需要这方面的资料,但是楼主,资料压缩包里怎么啥都没有啊!
回复

相关推荐

APP内打开