本帖最后由 柠檬草1677 于 2017-7-23 12:02 编辑 房子是10年的三层框架结构,房顶为坡屋顶,三楼到顶高度为6.4米,套内面积为60多平,现想现浇隔一个隔热层兼杂物间,看了小区大部份邻居的隔层做法,是直接在柱子上植筋隔层,但我一直对直接植筋隔层的安全有疑虑,现准备在墙上做一圈圈梁再结合植筋的方法(我隔壁邻居即采用个方法并想要和我一起现浇为一个整板),并在主卧楼梯口的柱子处新增一根横梁(图上绿笔),大钢筋为三级钢18MM,面筋为双层双向10MM(隔壁土豪大钢筋为24,面筋是双层双向14MM)请问大家可行否,万分感谢!
本帖最后由 柠檬草1677 于 2017-7-23 12:02 编辑
房子是10年的三层框架结构,房顶为坡屋顶,三楼到顶高度为6.4米,套内面积为60多平,现想现浇隔一个隔热层兼杂物间,看了小区大部份邻居的隔层做法,是直接在柱子上植筋隔层,但我一直对直接植筋隔层的安全有疑虑,现准备在墙上做一圈圈梁再结合植筋的方法(我隔壁邻居即采用个方法并想要和我一起现浇为一个整板),并在主卧楼梯口的柱子处新增一根横梁(图上绿笔),大钢筋为三级钢18MM,面筋为双层双向10MM(隔壁土豪大钢筋为24,面筋是双层双向14MM)请问大家可行否,万分感谢!
1、原始图
2、邻居的做法
3、邻居的做法
3楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
4楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
胡搞乱搞吧,
回复
7楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
8楼
彼此彼此的资料,可以可以
回复
9楼
第一没明白你的意思,你这个邻居的图是你隔壁邻居的做法图还是大部领居的做法图?
回复
10楼
你的配筋也有问题,根据你的结构说明,三层楼高,框架结构,按照受力要求,一筋都在16mm左右。
大钢筋为三级钢18MM,面筋为双层双向10MM(隔壁土豪大钢筋为24,面筋是双层双向14MM),不要以为钢筋越大就越好,混凝土结构的钢筋和混凝土强度要相适应。
回复
11楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
12楼
本帖最后由 柠檬草1677 于 2017-7-28 11:04 编辑 wzf5488 发表于 2017-7-27 17:14 你的配筋也有问题,根据你的结构说明,三层楼高,框架结构,按照受力要求,一筋都在16mm左右。大钢筋为三 …非常感谢您的回复,这个图是我隔壁邻居的做法,小区大部分邻居都是直接植了钢筋就开做了,肯定没有做什么暗柱及圈梁,有人和我户型一样这么大的跨度连根横梁都没有做只加了所谓的暗梁(就是在该做横梁的位置多了两根18MM的钢筋,汗。。。),在不能确保安全的情况下,我现在都准备不加这一层了,
回复