首先说 我是新手~ 最近在做一个综合楼他的主楼梯是一跑4200大楼梯 二跑分为两个2300那种~ 梯梁跨度达到了9米以至于我的梯柱不知该如何计算 我想找个差不多的楼梯做参考。见过此类图纸的老鸟们请给点个方向
首先说 我是新手~ 最近在做一个综合楼他的主楼梯是一跑4200大楼梯 二跑分为两个2300那种~ 梯梁跨度达到了9米
以至于我的梯柱不知该如何计算 我想找个差不多的楼梯做参考。见过此类图纸的老鸟们请给点个方向
2楼
能否做成梁式(折梁),且在平台处上部也做个框架梁。如果不够你的平台梁照样可以做。
我想因为折梁基本上承受的是正弯矩,受力还是明确的。
回复
3楼
....那一层呢? ...地梁在-1.500的地方 框架梁到的确做在了平台标高
回复
4楼
说说。怎么做?
回复
5楼
楼梯柱子稍微做大一点,楼梯梁我看250X600也可以了吧,荷载计算按楼梯传来的荷载,恒活分开计算为妥.
回复
6楼
我现在2楼上2楼半做梁式楼梯~ 其他做板式~ 一楼能立柱子到一楼半~ 算解决了~ 但是~ 二楼上二楼半的几个梁算不好了。 图是已经出去了~ 但总还是有点担心
回复
7楼
我看过有的建筑也是这么做的
回复
8楼
没事 上下拉梁 在构造住上再拉
然后做板式的楼梯
回复
9楼
...下拉梁啊太麻烦了吧 做好了 做了梁式楼梯 已经竣工了 谢谢大家了
回复
10楼
做梁式楼梯比较稳当哦,梯板本来就不好说的,做梁板式受力更稳妥
回复
11楼
2年的问题啊,感谢所有讨论的人,有你们中国的建筑有希望! 谢谢
回复