请教消防与暖通问题?
qjf1188
qjf1188 Lv.2
2007年11月27日 21:09:14
来自于通风排烟
只看楼主

中央空调的风管能做消防排烟用吗???

中央空调的风管能做消防排烟用吗???
喋血东京
2007年12月22日 10:47:41
2楼

绝对不可能!
回复
blackeye
2007年12月22日 13:41:54
3楼
2楼太激动了吧,空调系统用于排烟完全是可行的,只不过不推荐这样做罢了(高规8.4.10条)。
回复
tht10536
2007年12月23日 11:35:43
4楼
排风管兼作排烟也是可以的,也不一定非得分开,当然了,分开是最好的,但是空间,造价等都要考虑
回复
坛坛灌灌
2007年12月23日 13:43:52
5楼
可以的。用回风管兼做排烟是可行的。不过要注意风管壁厚问题,及排烟风机前后的阀们设置问题!
回复
ybhvac
2007年12月23日 21:02:29
6楼
可以,管材要求与排烟风管一样,且排烟空调切换一定要准确。不过人为增加排烟系统的电控导致绝对故障点多是规范不提倡的,尽量分开做,节省这点造价没必要。