现用型号为LC1-D11500M5C(主回路400V,115A,线圈电压220V)交流接触器,因控制需要采用欧姆龙MYJ系列中间继电器(触点电流5A)的一组常开触点来启动接触器,如是有人说接触器线圈大,感抗太大,如果用此中间继电器来启动会损坏中间继电器,我查了一下此接触器的技术资料上注明本接触器在线圈吸合时为300VA,功率因数为0.8,在接触器吸持(即保持吸合状态)时为22VA.如此算下来MYJ中间继电器足够启动此接触器了.
现用型号为LC1-D11500M5C(主回路400V,115A,线圈电压220V)交流接触器,因控制需要采用欧姆龙MYJ系列中间继电器(触点电流5A)的一组常开触点来启动接触器,如是有人说接触器线圈大,感抗太大,如果用此中间继电器来启动会损坏中间继电器,我查了一下此接触器的技术资料上注明本接触器在线圈吸合时为300VA,功率因数为0.8,在接触器吸持(即保持吸合状态)时为22VA.如此算下来MYJ中间继电器足够启动此接触器了.
下列图片中为MYJ中间继电器原厂资料,请问在电压同为220V情况下为何在带阻性负载时允许最大电流为3A,而在带感性负载时最大只允许0.8A,如何得出此结论的?带阻性负载和感性负载有何不同的地方?
请各位大侠发表高见,谢谢!
2楼
MYJ是超小型的吗?一般无问题。不过,由于接触器动作时接点弧光较大。频繁动作易故障,建议继电器容量稍大一些好。
国产化的JZC1不错,只要空间允许本人一般都使用此种型号。
回复
3楼
感性负载有一个合闸冲击电流,与合闸相位有关,故继电器接点容量有限制,此外接触器的吸合电流也较大。
还是用大点的吧!
可选择的继电器N多,至少用中型的。现场发现许多小型继电器由于上述原因损坏。
回复
4楼
请详细答复原因,谢谢!
回复
5楼
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
楼上泵房的阀门开的大了点!
回复
7楼
“在电压同为220V情况下为何在带阻性负载时允许最大电流为3A,而在带感性负载时最大只允许0.8A,如何得出此结论的?带阻性负载和感性负载有何不同的地方? ”
感性电流滞后电压一定相位,接点断开瞬间正好在电流的最大值,所以,断开感性电流比电阻电流要小很多。
回复