求助pe钢丝骨架复合给水管安装
co1499321831530
2017年07月20日 09:36:47
只看楼主

dn160,pn3.5mp的pe复合管,安装要求:1,打磨管道氧化层,电熔管件套入。2,按传统pe对接:去掉管道端封口环至钢丝网漏出,加热板加热熔化后机架对接。3,管件退回承插位置。4电熔焊机焊接。5,必需使用汽油发电机。请问师傅们这样做有没有必要。

dn160,pn3.5mp的pe复合管,安装要求:1,打磨管道氧化层,电熔管件套入。2,按传统pe对接:去掉管道端封口环至钢丝网漏出,加热板加热熔化后机架对接。3,管件退回承插位置。4电熔焊机焊接。5,必需使用汽油发电机。请问师傅们这样做有没有必要。
免费打赏
willchou115
2017年09月23日 11:14:02
12楼
gszhanglm 发表于 2017-8-26 14:53 1、钢丝网骨架PE管一般为电熔套筒连接,热熔连接不符合要求;2、电熔机功率比较大,只要供电稳定就行了 …为什么这两个规范里面对钢丝骨架PE管要求的壁厚都不一样
回复
alangbeyond
2017年09月25日 15:24:59
13楼
我靠,钢丝网骨架的PE管道能达到35公斤?这个比消防管道可牛逼多了啊。
我这里前今天刚施工了,用的电容联接,只要电压稳定就行,把端口的氧化层去除。然后需要供电十分钟,冷却半个小时,最后就成型了。
回复
取什么名好呢
2017年09月27日 19:44:39
14楼
好东西 感谢楼主分享
回复

相关推荐