地下室排污泵负荷性质讨论
烈焰福仔
2017年07月19日 15:08:00
只看楼主

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条的条文解释将地下室排水泵划入到火灾时不应立即切掉的非消防负荷;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.1条“设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施”;中国勘察设计协会主编的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》第8.39条解释,“除消防电梯集水坑、消防泵房等的排水泵外,哪些排水泵在消防时排水,这部分排水泵才能按消防设备供电”。

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条的条文解释将地下室排水泵划入到火灾时不应立即切掉的非消防负荷;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.1条“设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施”;中国勘察设计协会主编的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》第8.39条解释,“除消防电梯集水坑、消防泵房等的排水泵外,哪些排水泵在消防时排水,这部分排水泵才能按消防设备供电”。
想请教下大家,大家平时设计的时候,地下室排水泵的负荷性质和供电等级是如何确定的?
免费打赏
电气范
2017年07月20日 09:31:33
2楼
根据给排水专业那方设置排水泵的性质来确定,若用来消防排水则是消防负荷,否则直接按三级负荷确定。
回复
gxmyya
2017年07月27日 16:57:53
3楼
在消防时排水的排水泵,按消防电源供电,其他地下室的排水泵有条件的也应该按不低于二级负荷供电。