【考点】消防联动控制设计
年念1
年念1 Lv.9
2017年07月19日 13:53:28
只看楼主

消防联动控制设计 常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表练习题1.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启动装置是( )。A.压力开关B.电接点压力表C.流量开关D.水位仪【参考答案】A2.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。

消防联动控制设计

640.webp (1).jpg
640.webp (2).jpg
640.webp (3).jpg
640.webp (4).jpg

常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表

练习题
1.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启动装置是( )。
A.压力开关
B.电接点压力表
C.流量开关
D.水位仪
【参考答案】A

2.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
【参考答案】C

3.某办公建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有( )。
A.预作用式自动喷水灭火系统
B.湿式自动喷水灭火系统
C.干式自动喷水灭火系统
D.湿式室内消火栓系统
E.防排烟系统
【参考答案】BCD

4.某单层洁净厂房,设有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区。在输送带穿过防火分区处的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置有IG541组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有( )。
A.应联动关闭输送带穿过防火墙处的专用防火阀
B.应联动关闭中央空调系统
C.应由一个火灾探测器动作启动系统
D.应联动打开气体灭火系统的选择阀
E.应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀
【参考答案】ABD

5.下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有( )。
A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B.采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
【参考答案】BDE

6.某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600㎡、贯穿建筑地上5层的中庭、该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有( )。
A.中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C.中庭任一线型光束感火灾烟探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D.中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号
E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
【参考答案】ABCD

7.某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有( )。
A.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B.使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C.使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D.使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制链接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
【参考答案】DE

8.某办公楼每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有( )。
A.使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前室及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B.使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对一楼大厅的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号
C.在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D.使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
E.使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
【参考答案】ACE



640.webp (1).jpg


640.webp (2).jpg


640.webp (3).jpg


640.webp (4).jpg

放水发电
2017年07月21日 08:14:30
2楼
请上传完整附件吧
回复
szg169
2017年07月21日 12:45:48
3楼
学习了,感谢分享!
回复
wendyliao1050
2017年07月25日 09:45:27
4楼
谢谢楼主分享,学习了,很好资料
回复

相关推荐