两个求助~~新排风和分体天花机的安装高度问题~~
ho143
ho143 Lv.2
2007年11月27日 16:55:41
来自于通风排烟
只看楼主

新排风一直捆扰着我 ,新风量做的时候按照空调总风量的20%,排风按照空调风量的15%,还有5%的正压。 一直想这样做的,可是有一个问题就是,排风的时候有三种计算方法,1 按照每个人所需要的新风量 2 按照换气次数 3 就是总风量的15%这样差不多。 大家都讲三个都计算,最后取最大的那个做排风,但是我算过了,每次都是换气次数的最大,而且都超过了,空调总风量的15% ,排风每次都要比新风大?这样不行,会负压,大家帮一下忙啊~~

新排风一直捆扰着我 ,新风量做的时候按照空调总风量的20%,排风按照空调风量的15%,还有5%的正压。

一直想这样做的,可是有一个问题就是,排风的时候有三种计算方法,1 按照每个人所需要的新风量 2 按照换气次数
3 就是总风量的15%这样差不多。 大家都讲三个都计算,最后取最大的那个做排风,但是我算过了,每次都是换气次数的最大,而且都超过了,空调总风量的15% ,排风每次都要比新风大?这样不行,会负压,大家帮一下忙啊~~

另外就是分体空调的天花机了,厂家说安装高度不要高过3.2米,可是我看过实际做的工程有超过4米的,我想知道到底怎么样呢?其他的风管机之类的呢?

小莫感谢了~~~QQ116166031
免费打赏
ho143
2007年12月08日 11:32:54
12楼
这几天出差了,没时间上网,现在来看看我的问题~~
其实我这个例子是没有做新风的,风量来自空调的,我的空调形式是风管机(分体机),至于数量级是没有的~~不像风机盘管一样,
我现在到是很想哪个朋友可以拿出你们的成功例子~给我们讲一下~~
我现在都很模糊了,那天看一个设计院做的方案,新风口的风速才0.9 排风的为0.6 ,我都不知道怎么做了~~迷糊啊~~