请问各位同仁:在洗浴中心,淋浴和大池的新风量和排风量怎么取比较合适,急!!!!谢谢
请问各位同仁:在洗浴中心,淋浴和大池的新风量和排风量怎么取比较合适,急!!!!谢谢
2楼
个人认为按照节能标准取就行,一人30立方米每小时
回复
3楼
请问有没有按换气次数算的啊,是不是一定要保持负压才行啊.新风取多少次,排风取多少次,请知道的人给个答案,我急需,谢谢啊!!!!!!
回复
4楼
一定要保持负压,进气,浴室和淋浴室的进气按照8次考虑,排气按照9次考虑,盆浴的话,进气按照6次考虑,排气按照7次考虑
回复
5楼
其实如果按照游泳池来考虑的话,换气次数在4次左右即可,保持负压,应主意气流方向走向。
还有一种算法,按照吃水面积算,取60立方米,比较合理。
均是估算值
回复
6楼
谢谢啊,太谢谢了,就是需要这个!
回复
7楼
大家这些取值能否告知出处啊
回复
8楼
一定要保持负压,进气,浴室和淋浴室的进气按照8次考虑,排气按照9次考虑,盆浴的话,进气按照6次考虑,排气按照7次考虑
0
很多地方都有啊,暖通空调。动力技术措施2003里面就很详细
回复
9楼
同意楼上,俺也发现了,就是晚了点!顶!!!
回复
10楼
其实如果按照游泳池来考虑的话,换气次数在4次左右即可,保持负压,应主意气流方向走向。
还有一种算法,按照吃水面积算,取60立方米,比较合理。
均是估算值
回复
11楼
动力技术措施2003里面第6、7页
回复