关于洗浴中心新排风问题
wuhongxiao6412
2007年04月29日 17:04:35
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位同仁:在洗浴中心,淋浴和大池的新风量和排风量怎么取比较合适,急!!!!谢谢

请问各位同仁:在洗浴中心,淋浴和大池的新风量和排风量怎么取比较合适,急!!!!谢谢
wyyjhc
2007年04月29日 19:31:30
2楼
个人认为按照节能标准取就行,一人30立方米每小时
回复
wuhongxiao6412
2007年04月30日 10:13:49
3楼
请问有没有按换气次数算的啊,是不是一定要保持负压才行啊.新风取多少次,排风取多少次,请知道的人给个答案,我急需,谢谢啊!!!!!!
回复
cosine_yu
2007年04月30日 11:37:14
4楼

一定要保持负压,进气,浴室和淋浴室的进气按照8次考虑,排气按照9次考虑,盆浴的话,进气按照6次考虑,排气按照7次考虑
回复
gongjiubing
2007年05月02日 00:02:25
5楼
其实如果按照游泳池来考虑的话,换气次数在4次左右即可,保持负压,应主意气流方向走向。
还有一种算法,按照吃水面积算,取60立方米,比较合理。
均是估算值
回复
wuhongxiao6412
2007年05月07日 16:40:02
6楼
谢谢啊,太谢谢了,就是需要这个!
回复
craiginfinite
2007年05月08日 17:51:56
7楼
大家这些取值能否告知出处啊
回复
cosine_yu
2007年05月09日 09:18:47
8楼


一定要保持负压,进气,浴室和淋浴室的进气按照8次考虑,排气按照9次考虑,盆浴的话,进气按照6次考虑,排气按照7次考虑


0
很多地方都有啊,暖通空调。动力技术措施2003里面就很详细
回复
yuanni11
2007年09月06日 14:31:52
9楼
同意楼上,俺也发现了,就是晚了点!顶!!!
回复
lzldd
2008年08月09日 13:01:42
10楼
其实如果按照游泳池来考虑的话,换气次数在4次左右即可,保持负压,应主意气流方向走向。
还有一种算法,按照吃水面积算,取60立方米,比较合理。
均是估算值
回复
yxn0326
2008年11月04日 13:17:13
11楼
动力技术措施2003里面第6、7页
回复

相关推荐

APP内打开