AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.请求有识之士给予解答!
AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.
请求有识之士给予解答!
22楼
可能说的不全,请仔细描述
回复
23楼
我个人认为还是和制热热力膨胀阀有关,请问过冷度和过热度是多少?膨胀阀开大了吧
回复
24楼
如修不好就叫用户换机
活塞式应该淘汰了
哈哈
回复
25楼
大家回的帖叫我都没有信心了
回复
26楼
如果油温传感器没有问题,就看一下翅片脏吗?还有制热膨胀阀.
回复
27楼
如果温度传感器没有问题,就看一下翅片脏吗?还有制热膨胀阀.还有卸载电磁阀是否正常卸载
回复
28楼
你这个机器就是制热膨胀法的问题,如果你搞不定就和我联系我可以帮助你的我的
电话13817238745
回复
29楼
油温传感器是新的,翅片我们每年都会清洗干净的,况且膨胀阀我们已经都将他们调到和其它两台机组相同的位置了,但我们还可以怀疑膨胀阀内的顶针没有到位,目前还在调试之中
回复
30楼
quote]以下是引用wangbajidan在2007-12-04 08:50:33.0发表的内容:
这几天很少看到有人在制冷技术论坛中发言,是否现在不是空调的维修高峰期就不用来技术交流了呢?
并不是所有的天天都上网的。
如果照你说的,回气管结霜,排气温度就不高所以制热不好,并且造成油温将低。
你说不缺氟,也不堵,传感器、翅片也没问题,别的机器就没问题。
那你还需要在查一下:1、制冷这一侧的风扇的风量是否够;2、另外你看看电流是否和别的机器的电流差不多;
3、所在位置会不会有窝风的可能;4、加卸载的问题(如果有);5、热力膨胀阀的问题。
检查的时候尽量细致。如果再没有,那就考虑换压缩机试一下了。
个人意见欢迎排砖!
回复
31楼
机组制热时外机风扇是靠压力来逐个运转的,其它正常机器运转时最多三个转,故障机也是三个,它的最高压力在17KG,低压在2.6-3.0KG,春季压缩机保养时高低压阀片都已经更换掉了,上下载电磁阀都正常运作,可以从电流压力或者外面的磁力都可以看出来,机组运转电流铭牌194A,实际电流189A.两台正常机组运作油温在20度左右,而这台却到了4-5度,还会望下降,不多长时间就保护了,还有机器都在宽敞的地方,旁边没有建筑物.到最后就剩下热力膨胀阀的可能性了
多谢大家的指教,我们还是在一如既往的关注中!
回复