工业化预制混凝土装配式围墙在工业领域的应用
温哥华
温哥华 Lv.7
2017年07月17日 16:31:16
只看楼主

在以往的工业领域,围墙一般采用现场砌筑的方法。现场砌筑围墙,一般工期长,对施工场地要求较高,环境污染大。施工及养护不便,特别是在北方地区,受气候影响大。建成后需要定期维护。工业化预制混凝土装配式围墙的核心工艺是围墙抗风柱、墙板、压顶均是在工厂内预制,然后运至现场组装。可最大限度的缩短工程建设周期,具有显著的技术经济效益。它具有以下优点:易安装,工效快,施工周期短;实体质量好,能达到清水混凝土标准,观感美观;能防治龟纹、裂纹等质量通病现象;强度高,耐久性好,后期无维护费用,全寿命周期成本低;可以重复使用;大量使用工厂废料(活性矿渣微粉和石英粉),节能节材低碳环保。

   一、工业化预制混凝土装配式围墙工艺原理
  1、围墙抗风柱基础采用条形基础,施工时,应及时预埋10mm厚350×350镀锌铁板,以便于抗风柱与围墙基础预埋铁焊接连接。预埋铁中心距与抗风柱中心距应保持一致,均为3m。


  2、装配式围墙抗风柱、墙板、压顶等均采用定型模板,工厂化加工预制,蒸汽养护,确保其实体质量,表面质量达到清水混凝土质量标准。


  3、墙板采用小型吊机吊装,与抗风柱承插连接。墙板两端与抗风柱之间留有20mm间距,便于安装。


  4、围墙抗风柱压顶可采用人工安装,墙板压顶可采用小型吊机安装。预制压顶自带滴水线,避免压顶顶部积聚的灰尘通过雨水流淌污染墙面。


  5、压顶安装完后,抗风柱凹槽侧面缝隙采用沥青麻絮填充,表面进行黑色硅硐膏结构胶密封。墙面板水平接缝、预制压顶垂直接缝及与墙的水平接缝采用黑色硅硐结构胶勾缝。


  6、围墙安装完后,抗风柱基础采用1:3水泥砂浆护脚,防止预埋铁件的裸露。


   二、围墙设计


  1、围墙抗风柱基础设计


  围墙抗风柱基础采用条形混凝土基础,顶面设置预埋铁件(长×宽×厚=350×350×10)。其锚固筋为4Ф14,L=250mm。预埋铁件中心间距为3.0m。


  2、围墙抗风柱设计
  (1)围墙抗风柱外形尺寸:长×宽×高=300×300×2300,安装两侧留有70×70凹槽,便于墙板安装。柱主筋4Φ12,箍筋Φ8@150。
  (2)混凝土采用C30混凝土,单件重约440kg。
  (3)抗风柱底部预置320×320×10钢板,便于与抗风柱基础预埋铁焊接固定。
  (4)抗风柱顶部设置钢筋吊装环,便于吊装。
  (5)在沉降缝处,左右两边均应用抗风柱。


  3、围墙墙板设计
  (1)墙板尺寸:长×宽×厚=2650×450×60。
  (2)板筋单层,长向4φ10,短向φ8@150。
  (3)墙板上对称设置两个吊装环,便于起吊安装。
  (4)混凝土采用C30混凝土,单件重约180㎏。


  4、围墙压顶设计
  柱子压顶尺寸:350×350×60,重约18kg;墙板压顶尺寸:2650×180×60,重约80kg。压顶顶部双向排水,坡度为5‰;底部设置10×10滴水线,有效预防墙面污染。混凝土采用C30混凝土。
xlhxlh19750526
2018年01月24日 10:50:53
2楼

路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;

回复
liubo-humn
2018年05月15日 04:28:38
3楼

谢谢楼主分享的资料

回复
jzhdajia
2018年11月02日 14:10:53
4楼
谢谢楼主分享好资料
回复
wanshuns
2018年11月02日 15:26:36
5楼
谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开