有一栋十八层的塔式住宅,地下室为分隔成的小贮藏室。地上的防烟楼梯间和消防电梯合用前室采用可开启的外窗进行自然排烟。那么请问各位:该工程的地下室楼梯间和合用前室是否要单独设加压送风呢?
有一栋十八层的塔式住宅,地下室为分隔成的小贮藏室。地上的防烟楼梯间和消防电梯合用前室采用可开启的外窗进行自然排烟。那么请问各位:该工程的地下室楼梯间和合用前室是否要单独设加压送风呢?
2楼
怎么没人回答呀
回复
3楼
储藏室没人经常驻留,所以这种地下室基本上没人,我建议不做,当然要看消防部门意见为准。
但是楼主别忘了另一个问题:如果总面积超过200平米,且储藏室通常被认为有可燃物,所以排烟的问题可能回避不了,那就麻烦了。
回复
4楼
谢谢楼上的回答,我们的地下室房间名称为非燃烧物品贮藏室,所以不考虑排烟了。。。
回复
5楼
不需!
回复
6楼
按照规范要做,不然会被提.实际施工,可不做
回复
7楼
且不说地下室的各房间是否要做,地下室的防烟楼梯间和合用前室当然要做机械加压送风了.否则着火怎么办,但如果按照上海的规定,如果地下室不超过三层或地下室与首层的净距小于10m的话,如果首层有对外出入口或可开启的符合面积要求的外窗就可以不做了.
回复
8楼
对了,再补充一下,前面说得情况是封闭楼梯间,防烟楼梯间及前室、消防电梯前室和合用前室还是要做的.
回复
9楼
因为通常规定通往地下室的楼梯间应该做个门的,问建筑就知道了。
回复
10楼
1.高层住宅地下室的储藏室可不设置机械排烟,但内走道长度超过规定要考虑排烟。当需要考虑排烟时,计算面积为:走道面积+一间或两间面积最大的储藏室。
2.建筑要是将防烟楼梯间及合用前室延伸到底下部分,那么地下部分也要考虑防烟。由于建筑在首层通往地下层设置防火门,那么要满足规范对地上和地下都要达到风量要求,建议上下防烟分开设置。
回复
11楼
我一般都会做,因为这些平时都用不上,可一旦要用时没有,那问题就大了。。。。。。