高压柜和低压柜的最小距离是多少?
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2007年11月27日 15:18:00
只看楼主

各位高手:配电手册83页说,在同一配电室内单列布置的高低压配电设备,档高压开关柜或者低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2米,当高压开关柜和低压配电屏顶面外壳的防护等级符合IP2X时,2者可靠近.但是我想知靠近是个什么概念,最小距离是多少?

各位高手:配电手册83页说,在同一配电室内单列布置的高低压配电设备,档高压开关柜或者低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2米,当高压开关柜和低压配电屏顶面外壳的防护等级符合IP2X时,2者可靠近.但是我想知靠近是个什么概念,最小距离是多少?
ll-723
2007年11月27日 16:52:04
2楼
楼主,有些供电局不允许高低压在同一个配电室,你要问好了再上,最小距离不能小于2米啊,理论和实际有差距,你要考虑高低压同时检修时的工作距离。
回复

相关推荐