现做一药厂,设计院给的方案是用蒸汽盘管来做冬天的加热和夏天的再热,以前我们都是用的50-60的热水来控制,蒸汽的没做过,不知道可不可行.实际应用中会有什么问题?望各位高手赐教!!!!!
现做一药厂,设计院给的方案是用蒸汽盘管来做冬天的加热和夏天的再热,以前我们都是用的50-60的热水来控制,蒸汽的没做过,不知道可不可行.实际应用中会有什么问题?望各位高手赐教!!!!!
2楼
可以,
回复
3楼
只不过盘管用的材质不一样,热水用铜铝,蒸汽用钢铝
回复
4楼
强烈不建议用蒸汽盘管,蒸汽热值太高,很难精确控制出风温度。
回复
5楼
业主说蒸汽的省钱,但我知道蒸汽的阀门很贵的,蒸汽的回收也是贵的
回复
6楼
可以
suzhousem:
我做的一个药厂,再热段用的蒸汽盘管,结果靠近蒸汽入口处盘管温度高,远离蒸汽入口的盘管表面温度低,温度很不均匀。风通过静压箱分左右两个支路送入房间,结果左支路送风房间温度高于设计值,右支路送风房间温度低于设计值。一直无法解决,主要是经过除湿表冷段的出风温度为13.5度,经过再热盘管(3kg/cm2蒸汽 温度 141°C)的时候,蒸汽马上就被冷凝,温度梯度大,蒸汽还没到盘管末端就变成冷凝水了,造成盘管表面温度不一致。所以,空调箱的热盘管还是热水盘管好,精度高,容易控制。
回复