关于新消规第8.1.5条的疑问
miaoyan820
miaoyan820 Lv.3
2017年07月11日 14:01:21
只看楼主

大侠们,有个问题请教下:消规第8.1.5条的第1款规定,室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状。请问“除本规范第8.1.2条外”这句话如何理解? 第8.1.5条是针对单体建筑物内的室内消火栓管网的,而第8.1.2条应该是针对室外消防管网的。感觉不搭噶啊。

大侠们,有个问题请教下:消规第8.1.5条的第1款规定,室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状。请问“除本规范第8.1.2条外”这句话如何理解?
第8.1.5条是针对单体建筑物内的室内消火栓管网的,而第8.1.2条应该是针对室外消防管网的。感觉不搭噶啊。



免费打赏
卡修斯
2017年07月11日 14:21:19
2楼
8.1.2规定的是采用环状管网的4种情况,8.1.5只是指出了可以采用支状管网的情形,因为室外消火栓设计流量不大于20且消火栓个数不多于10个,说明建筑物体量不大,危险性低,可采用支状管网
回复
卡修斯
2017年07月11日 14:23:39
3楼
另外,8.1.2也不是指室外消火栓系统,他是整个系统的形式
回复