2楼
本帖最后由 hyz20010805 于 2017-7-9 18:11 编辑
如果塔吊基础在筏板基础以下是可以的;但须设隔离层。
回复
3楼
为啥呢,可否解释一下原因
回复
4楼
参考JGJ187塔式起重机混凝土基础工程技术规程,内有相关规定
回复
5楼
:):):):):):):):):)
回复
6楼
筏板基础可以设置,但需隔离
回复
7楼
可以设置,做好防水处理
回复
8楼
塔吊基础设在筏板基础下面
回复
9楼
都是需要隔离的,而且都在基础/后浇带以下
回复
10楼
这种事情没有绝对的行与不行,可以有多种处理方案,要依据客观实际情况确定,进行优化。亲自做过将塔吊基础直接利用地下室基础底板,因为深基坑一角相邻边紧挨着两个商厦的外墙,另一角相邻边紧贴商业街道路,道路下是地下商业街。措施之一,是在塔吊基础下设置钢筋混凝土桩。
回复
11楼
求问相同问题
回复