该小区一到四楼为商铺,五楼为架空层,这些照片就在架空层上照的,我家在架空层上也就是六楼,如图显示排污排水横管都在架空层上,横管堵塞的可能性大吗,如果发生堵塞的话我家是不是很容易反水,有什么好解决的办法吗?
该小区一到四楼为商铺,五楼为架空层,这些照片就在架空层上照的,我家在架空层上也就是六楼,如图显示排污排水横管都在架空层上,横管堵塞的可能性大吗,如果发生堵塞的话我家是不是很容易反水,有什么好解决的办法吗?
2楼
自己顶111111111
回复
3楼
顶。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
66666666666666666666666
回复
5楼
照片看不到立管位置,也不知道上边还有多少层,六层排水支管一般会连接到立管下部的横干管上而不是立管上,连接点距立管底部下游的水平距离不得小于1.5m,再远点更好。
回复
6楼
本帖最后由 quaqinss 于 2017-7-10 12:50 编辑 haoqfn1971 发表于 2017-7-10 10:43 照片看不到立管位置,也不知道上边还有多少层,六层排水支管一般会连接到立管下部的横干管上而不是立管上, …总共是27层,我家在六层,这里有六层的卫生间管道分布和架空层顶的排污管道分布,老师你看下这样符合吗58280165828017582801858280195828020
回复
7楼
要么单独排。要么满足...否则会反水。
回复
8楼
这种做法不会,设计上考虑了这个问题,你不要担心
回复
9楼
浪尽天涯 发表于 2017-7-10 14:19 这种做法不会,设计上考虑了这个问题,你不要担心横干管堵塞的概率大吗
回复
10楼
lichangan1000 发表于 2017-7-10 13:15 要么单独排。要么满足…否则会反水。我这样算单独排吗,次卫的排污横支管差不多4米长,另外接着楼上公共立管的横支管也是4米长;另外一个主卫的是一米2左右,另外一条也是,满足规定吗
回复
11楼
quaqinss 发表于 2017-7-10 19:46 横干管堵塞的概率大吗极少的现象