地下室顶板和外墙渗水原因分析
zhongcongzhou
2017年07月05日 09:26:48
来自于建筑施工
只看楼主

地下室外墙发现外墙和柱交接处出现渗漏水,如图,因柱子600和外墙300厚,按理说这地方不应该产生渗漏,是一起浇筑的。想请教大家这个是什么原因造成的。还有一处是墙顶与板交接处出现渗漏水,个人分析是墙混凝土浇筑时下沉导致板下部出现微裂缝。不知分析的是否有道理。

2017年08月15日 09:46:54
43楼
施工缝是比较难处理的地方,首先是不是要考虑下设的位置
回复
线轴
2017年08月20日 08:37:31
44楼
第一张的问题很可能是墙、柱交界处的配筋较多,浇筑前各钢筋的位置没有调匀,漏水处混凝土没能震实,造成渗水。第二张的原因可能是浇筑混凝土时跑浆,使该片俺周围的混凝土标号事实降低,或是拆模过早,早期强度没到位造成裂缝。
回复
zhu382309333
2017年09月11日 17:22:35
45楼
振捣不密实造成的
回复
一个人的夜晚
2017年09月12日 08:32:35
46楼
这个部位也奇怪啊!
回复
顺风顺水
2017年09月12日 09:06:11
47楼
就是
施工缝漏水
回复
wubin546316221
2017年09月12日 16:30:33
48楼
打针注浆吧,现在没有更好的办法了
回复
btg1981
2017年09月13日 17:50:11
49楼
看图有高低跨,估计振捣不实
回复

相关推荐

APP内打开