屋面结构渗水,情大家帮分析原因
spring1976
spring1976 Lv.2
2011年02月17日 17:31:16
来自于工地图片
只看楼主
DSC07202.JPG

DSC07202.JPG

土木5号
2011年02月17日 17:43:42
2楼
根据照片上裂缝的形式应不属于结构设计上的问题,应为施工上的问题,比如:混凝土配合比或外加剂掺入不当;
养护环境不好引起裂缝;
混凝土浇灌不密实,水通过缝隙渗至板底。
回复
shileilei1983
2011年03月31日 21:12:59
3楼
是否采用了防水混凝土啊,板厚是多少啊?
回复
1982021881202891
2011年03月31日 22:14:02
4楼
看看裂缝宽度,普通混凝土可以有0.2mm一下裂缝,如果,裂缝过宽,会对钢筋耐久产生影响,应该进行处理。查查相关资料,这方面的问题挺普遍的,也有很多处理方法。
回复
jaryter
2011年04月01日 10:47:13
5楼
可以沿裂缝(迎水面或背水面均可)凿开一条宽15mm*深15mm的V型口,用水不漏(缓凝型)嵌填塞缝处理,干后表面沿裂缝刷一道JS(水泥基防水涂料建议用正牌黑豹深圳原产),在上面铺设一道玻璃丝布刮平,再上面再刷一道JS。处理完毕。
回复
jaryter
2011年04月01日 11:05:51
6楼
从图片上看你们的板面裂缝呈现不规则分布,可能是因为以下原因
1.看你的浇筑时间是否在高温时间段下作业,易产生温度裂缝;
2.有可能砼配合比中水灰比是否偏高高,商品混凝土的塌落度是否偏高等导致的砼失水收缩加剧;
3.还有钢筋保护层的厚度不满足要求导致砼受力开裂。
4.混凝土养护不及时,养护力度不到位砼收缩开裂;
回复
lhr813
2011年04月02日 21:22:38
7楼
建筑通病二十条中!其中有讲到楼板结构渗水问题!有很多原因可导致屋面结构渗水“比如混凝土的配合比、现场施工因素、没有完成二次收面、混凝土配合比或外加剂掺入不当;
养护环境不好引起裂缝;
混凝土浇灌不密实,水通过缝隙渗至板底
回复
huanghuaye
2011年05月13日 17:05:41
8楼
这样的贯通缝应该在北方才有,主要是砼浇筑后没有覆盖薄膜,只要覆盖薄膜不会出现了,我在郑州和烟台都遇到过比这厉害的裂缝,整个楼面都是,一下雨里面就要打伞。
回复
opo004qd
2013年12月19日 08:58:37
9楼
有可能是养护不好,有可能是板钢筋间距过大。