地下室顶板和外墙渗水原因分析
zhongcongzhou
2017年07月05日 09:26:48
来自于建筑施工
只看楼主

地下室外墙发现外墙和柱交接处出现渗漏水,如图,因柱子600和外墙300厚,按理说这地方不应该产生渗漏,是一起浇筑的。想请教大家这个是什么原因造成的。还有一处是墙顶与板交接处出现渗漏水,个人分析是墙混凝土浇筑时下沉导致板下部出现微裂缝。不知分析的是否有道理。

2017年07月09日 20:25:56
13楼
混凝土振捣不密实
回复
萧寒剑
2017年07月11日 09:11:32
14楼
渗水原因很多上面2个图片中可能存在:
图片一
1、模板拼缝不严,墙柱阴角部分有振捣但不密实,
2、混凝土等级不一样,干缩性裂缝,养护不到位。
图片二
1、化学反应裂缝,可能是氯离子含量高,
2、振捣不密实。
以上纯个人经验,具体还是现场观察整体混凝土效果及其他旁站验收资料。
回复
筛糠
2017年07月12日 09:30:57
15楼
砼振捣不密实,施中有冷缝
回复
qq_1426945701010
2017年07月14日 10:46:55
16楼
1、振捣不实。2、对拉螺杆孔。3、上面防水层未做或有缝隙。
回复
魏兵
2017年07月14日 15:15:08
17楼
第一处的情况我以前也遇到过,应该是柱和剪力墙沉降不一致造成的。
回复
co1437525544360
2017年07月18日 07:42:10
18楼
第一张我认为可能是墙柱交接部位钢筋过密,砼振捣不密实引起的;如果外墙防水没做,可以在渗水的部位做加强带。第二张照片我的意见跟楼主差不多,应该是裂缝出现渗水,可能由于砼浇筑完成后养护不到位,或者是拆模过早,顶板上堆载过大,导致裂缝出现。如果外防水施工好了,可以在这些部位进行注浆。以上只是个人建议,只供参考。:)
回复
xingye8860
2017年07月19日 08:56:08
19楼
好文章,谢谢分享
回复
顺风顺水
2017年07月19日 09:09:46
20楼

hysteria施工缝漏水
回复
老廖被抢注
2017年07月19日 10:00:19
21楼
谢谢楼主的分享
回复
zljzlj000111
2017年07月19日 16:22:48
22楼
感谢楼主的分享!