有两个办公楼,均设火灾报警系统,其中一个楼设有消防控制中心,两楼距离80米。图纸上消防控制中心引到另一个楼的消防线路有:消防电话线RVVP 2X1.5 SC15FC,DC24V电源线NH-BV-2X2.5 SC20CC,消防广播线NH-BV-4X2.5 SC20CC,消防液位显示线KVV4X1.5 SC20 FC,回路报警总线NH BV-2X1.0 SC15CC,多线联动控制线NH-KVV 6X1.5 SC25FC,消火栓按钮启泵线NH KVV 4X1.5 SC20CC。请问,做外网时,这些线如何敷设?以前没做过,想了一下,不知可以不?方法1:将这些线(带各自的保护管)直接埋地敷设引到另一个楼。方法2:将这些线(带保护管)再穿入一个大口径的保护管比如钢管埋地敷设。方法3:将这些线,不用各自的保护管,再穿入一个大口径的保护管比如钢管埋地敷设。请教各位了。谢谢。
方法三不行,因为不同电压等级的线缆不能在一起敷设