原面积340平米,分租一半商铺在二层,消防栓
qq_1499094926070
2017年07月03日 23:20:19
只看楼主

原来340平米,分出去150,还剩190平米,二层商铺,建筑上面是写字楼,原屋里有2个消防栓,现隔开后设有消防通道,但是两个消防栓全在一家,剩下190平米没有消防栓,是否可以?

原来340平米,分出去150,还剩190平米,二层商铺,建筑上面是写字楼,原屋里有2个消防栓,现隔开后设有消防通道,但是两个消防栓全在一家,剩下190平米没有消防栓,是否可以?
免费打赏
qq_1499094926070
2017年07月03日 23:41:39
2楼
求大神解答
回复
qq_1499094926070
2017年07月03日 23:41:40
3楼
求大神解答
回复
qq_1499094926070
2017年07月04日 11:50:17
4楼
有人知道么
回复
fjcxb555
2017年07月04日 12:40:08
5楼
高规GB50045-95_2005规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m;
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m;
7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65m,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm;
一般来说,水带22m能进入房间,多层7米水柱,高层10m水柱(大于100m的高层13m充实水柱)。一个房间任一点有两个充实水柱同时到达就行。 楼主核算下距离。不是说非得店面内有室内消火栓的。
回复
qq_1499094926070
2017年07月04日 14:15:52
6楼

好的,谢谢你
回复
qq_1499094926070
2017年07月04日 14:15:53
7楼

好的,谢谢你
回复

相关推荐

APP内打开