1.检查制冷机组的供电电源电压正常; 2.检查制冷机的冷冻水进、出水阀门在开启位置,手动打开冷冻水的电动阀,并去现场确认已经打开; 3.启动冷冻水循环泵,并查看启动后的电压和电流是否正常; 4.检查冷却水阀门是否在开启位置,手动打开冷却水的电动阀,并现场却认已经打开; 5启动冷却泵,查看冷却泵的电压和电流是否正常; 6检查冷冻水进出水压差是否正常; 7.检查冷却水进出水压差是否正常; 8确认冷冻水和冷却水都能正常循环; 9.启动制冷机组,等待制冷机组运行平稳; 10.检查制冷机组运行后的电压和电流是否正常; 11检查制冷机组冷媒的液位是否正常; 12检查制冷机组的油压、油温是否正常; 13.检查制冷机组的运行负荷,检查制冷机组的蒸发温度、蒸发压力、冷冻水进出水温度,冷凝器的冷凝压力、冷凝温度、冷却水进出水温度; 14.检查制冷机组蒸发器小温差,检查制冷机组冷凝器小温差; 15.听制冷机组运行声音是否正常; 16.查看冷凝器的进出水温度,来决定开几台塔扇。

1.检查制冷机组的供电电源电压正常; 2.检查制冷机的冷冻水进、出水阀门在开启位置,手动打开冷冻水的电动阀,并去现场确认已经打开; 3.启动冷冻水循环泵,并查看启动后的电压和电流是否正常; 4.检查冷却水阀门是否在开启位置,手动打开冷却水的电动阀,并现场却认已经打开; 5启动冷却泵,查看冷却泵的电压和电流是否正常; 6检查冷冻水进出水压差是否正常; 7.检查冷却水进出水压差是否正常; 8确认冷冻水和冷却水都能正常循环; 9.启动制冷机组,等待制冷机组运行平稳; 10.检查制冷机组运行后的电压和电流是否正常; 11检查制冷机组冷媒的液位是否正常; 12检查制冷机组的油压、油温是否正常; 13.检查制冷机组的运行负荷,检查制冷机组的蒸发温度、蒸发压力、冷冻水进出水温度,冷凝器的冷凝压力、冷凝温度、冷却水进出水温度; 14.检查制冷机组蒸发器小温差,检查制冷机组冷凝器小温差; 15.听制冷机组运行声音是否正常; 16.查看冷凝器的进出水温度,来决定开几台塔扇。
空调砖家
2017年07月06日 13:03:28
2楼
没看到10KV与380KV的区别所在。
回复
york压缩机油
2018年06月07日 16:13:56
3楼
学习了