小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?

小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。
像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
免费打赏
wang171468177
2017年07月02日 17:38:09
12楼
wxdchgs 发表于 2017-7-2 14:24 满度电流值,是指该电流表的指针打到最右端(到头了)时所需要的电流。满度值1A,就是说此表通过1A的电 …
回复
wang171468177
2017年07月02日 17:40:07
13楼
牛屎敷你嘴 发表于 2017-7-2 11:56 也就是说当电流为200A时,二次侧的电流时3.3A,但电流表把3.3换算成200A显示了?是的。150A的时候是2.5A
回复
电气范
2017年07月03日 09:46:16
14楼
不能这样理解 300是一次测电流 5是二次侧电流 60只是变比
回复
eryueduoduo
2017年11月06日 15:16:06
15楼
我想知道性能有什么区别吗?