风机盘管控制阀是否需要用比例积分控制
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年06月30日 21:32:55
来自于中央空调
只看楼主

有些设计人员会对风机盘管的电动阀也加上比例积分控制,请问这么做是否有必要?

有些设计人员会对风机盘管的电动阀也加上比例积分控制,请问这么做是否有必要?
放水发电
2017年07月01日 09:19:56
2楼
绝对必要的
回复
林刚
2017年07月01日 16:41:02
3楼
这个就是猪头的设计,99%的甲方是不会使用的

阀门加控制器比风机盘管都贵了
回复
小虎爸
2017年07月02日 18:28:40
4楼
林刚 发表于 2017-7-1 16:41 这个就是猪头的设计,99%的甲方是不会使用的阀门加控制器比风机盘管都贵了这样的设计比较少,不过我确定见过有。如果对室内温度的偏差要求较高,使用PID确实有帮助。
回复
宝贝佳林
2017年07月02日 21:01:36
5楼
安装比例积分调节阀的价值不大,盘管的管径一般是DN20管径小做比例调节价值不大。
回复
del4410
2017年07月03日 14:08:34
6楼
一般的项目没这样做的,连温度传感器都是三速开关内置的;如果业主要求高,也有钱,那么就上比例式调节阀+回风温度传感器+PID控制,一套下来估计2~3千块吧
回复
wgy890828
2017年07月03日 14:41:13
7楼
(除了不差钱的业主)大多数的项目一般使用电动两通阀(开关型)就差不多了,组合式风柜或新风柜才会使用比例积分阀。
回复
小虎爸
2017年07月03日 20:26:27
8楼
宝贝佳林 发表于 2017-7-2 21:01 安装比例积分调节阀的价值不大,盘管的管径一般是DN20管径小做比例调节价值不大。为什么管径大的做比例积分就有价值?多大管径开始做才有价值?
回复
小虎爸
2017年07月03日 20:34:57
9楼
del4410 发表于 2017-7-3 14:08 一般的项目没这样做的,连温度传感器都是三速开关内置的;如果业主要求高,也有钱,那么就上比例式调节阀+回 …温度传感器内置为什么没有测回风温度准确?测工作区的温度应该更合适才对吧?
回复
小虎爸
2017年07月03日 20:38:06
10楼
wgy890828 发表于 2017-7-3 14:41 (除了不差钱的业主)大多数的项目一般使用电动两通阀(开关型)就差不多了,组合式风柜或新风柜才会使用比例 …难道组合式风柜与新风柜负责的范围才要求更高,其实领导们办公室基本上都是风盘吧,要求更高才对啊?
回复
del4410
2017年07月06日 10:10:33
11楼
小虎爸 发表于 2017-7-3 20:34 温度传感器内置为什么没有测回风温度准确?测工作区的温度应该更合适才对吧?一般三速开关都装在门口,靠近开关插座的位置,远离实际工作区,而且三速开关本身就是用电设备,会发热,所以实际用下来效果不好
回复

相关推荐