10kv变0.4kv 关于是否安装开关问题
浅谈景观照明
2017年06月30日 09:37:11
只看楼主

小弟刚入职这一行业昨天老板布置一任务,10kv线路接高压柜接1000kva变压器再接低压柜,然后其中一个低压柜配电负荷是1580kw,让我设计一电路图,想知道变压器高低压测和10kv进线需要装设开关(隔离、负荷、断路器)吗?

小弟刚入职这一行业
昨天老板布置一任务,10kv线路接高压柜接1000kva变压器再接低压柜,然后其中一个低压柜配电负荷是1580kw,让我设计一电路图,想知道变压器高低压测和10kv进线需要装设开关(隔离、负荷、断路器)吗?

免费打赏
图奴隶丑八怪
2017年06月30日 11:48:40
2楼
感谢楼主 谢谢分享
回复
电气范
2017年06月30日 14:45:55
3楼
需要的 网上下个高低压配电系统图看看就明白
回复
浅谈景观照明
2017年06月30日 16:05:05
4楼
电气范 发表于 2017-6-30 14:45 需要的 网上下个高低压配电系统图看看就明白谢谢指点!
回复
abaozi
2017年06月30日 22:52:06
5楼
论坛里挺多资料的,你去电气施工板块那里看看资料中心吧
回复
我叫三大冰
2017年07月03日 10:24:09
6楼
你的低压负荷超过变压器容量了吧
回复
jianzhudianqic
2017年07月03日 19:40:18
7楼
你的低压负荷超过变压器容量了吧
回复
依然赵樱空
2017年07月03日 20:58:54
8楼
楼上二位,低压负荷超过变压器容量又不是不可以,因为低压负荷还需要乘以需用系数,那就低于变压器容量了。
回楼主的问题,10kV进线可以安装真空断路器或者负荷开关,变压器的高压进线柜可装熔断器,变压器低压出线柜可装框架断路器,馈线柜可装塑壳断路器。
回复
平淡778
2017年09月28日 17:30:09
9楼
肯定需要啊,你看下典设图纸就明白了
回复