本帖最后由 fdsaddd 于 2017-6-30 08:37 编辑 项目是改造项目,原来制冷是用的大楼的总供冷,现在独立了出来,在地下一层,共6000平,在地面单独建一机房,冷机采用溴冷机,机组出口管径是100,原供水管路为150的管径,现新机房DN100管路到到原供水管路DN150为70米,楼内主供水管路约350米左右,现配的水泵为15KW流量100扬程32M,机组总是出现流量过小的报警,楼内空调水出水表压为0.63MPA,回水表压力只有0.3mpa,是因为水泵配得不合适吗?还是系统堵塞,请教了!谢谢。附件为空调水系统管路。

本帖最后由 fdsaddd 于 2017-6-30 08:37 编辑

项目是改造项目,原来制冷是用的大楼的总供冷,现在独立了出来,在地下一层,共6000平,在地面单独建一机房,冷机采用溴冷机,机组出口管径是100,原供水管路为150的管径,现新机房DN100管路到到原供水管路DN150为70米,楼内主供水管路约350米左右,现配的水泵为15KW流量100扬程32M,机组总是出现流量过小的报警,楼内空调水出水表压为0.63MPA,回水表压力只有0.3mpa,是因为水泵配得不合适吗?还是系统堵塞,请教了!谢谢。附件为空调水系统管路。
ef5fab5d4c77f6d23956.rar
972 KB
立即下载
免费打赏
林刚
2017年06月30日 10:37:25
2楼
还是检查一下过滤器吧
回复
fdsaddd
2017年06月30日 11:38:30
3楼

都检查了,过滤器不堵,气也排了,流量至少还差一半,冷水进出水温差11度
回复
kongchen1
2017年06月30日 14:05:01
4楼
水泵选小了。6000㎡空调面积负荷至少也有900kw,按供回水5℃温差计算,冷冻水流量至少155cmh。
核算一下主机装机容量够不够。
回复
del4410
2017年06月30日 14:23:28
5楼
流量这么小,是不是末端负载小,有没有旁通阀
回复
fdsaddd
2017年06月30日 14:40:52
6楼

没有旁通阀
回复
林刚
2017年06月30日 15:31:27
7楼
还是检查一下过滤器吧

另外系统里面的空气要排干净了
回复
fdsaddd
2017年06月30日 17:05:43
8楼

过滤器清了,气也排了,汗(\"▔㉨▔)汗 
回复
fdsaddd
2017年06月30日 23:53:29
9楼
。。。。流量太小能加增压泵吗?加什么地方?
回复
fdsaddd
2017年07月02日 14:58:14
10楼
有人在吗?
回复