今天忽然想到一个问题 3台电机顺序启动逆序停止 控制线路看k1常开用了2次,k2常开用了3次,k3用了2次,这样接线可否都接到一个辅助触点,还是分开用多个辅助触点
今天忽然想到一个问题 3台电机顺序启动逆序停止 控制线路看k1常开用了2次,k2常开用了3次,k3用了2次,这样接线可否都接到一个辅助触点,还是分开用多个辅助触点
3楼
肯定不行的啦
1111
回复
4楼
wxhde2008 发表于 2017-6-30 16:10 肯定不行的啦1111仔细想了一下觉后面两个k2可以共用 也就是k1用2组 k2用2组 k3用2组
回复
5楼
顶起来,大家一起学习
回复
6楼
挺有意思的电路!
在第一和第二个电机的停止按钮旁加一个后一个电机接触器的常开点,就做到了不能随便停,在后两个电机的接触器回路里串一个前一个接触器的闭点,就做到了不能随便开。
回复
7楼
顺序的只能照图中顺开顺停
回复
8楼
高手,说出了重点,并一个,串一个,让人好理解
回复
9楼
要分开用多个辅助触点,每组触点的电位是不同的。
回复
10楼
锅炉控制柜里面就用到了这种电路,循环泵不开别的就不能开,然后是引风机,鼓风机。
回复
11楼
不能用同一个辅助触点的~~
回复
12楼
迪巧维d钙咀嚼片
回复