请教多台电机顺逆控制 控制线路可否都接到一个辅助触
sjp2288
sjp2288 Lv.2
2017年06月29日 08:46:18
只看楼主

今天忽然想到一个问题 3台电机顺序启动逆序停止 控制线路看k1常开用了2次,k2常开用了3次,k3用了2次,这样接线可否都接到一个辅助触点,还是分开用多个辅助触点

今天忽然想到一个问题 3台电机顺序启动逆序停止 控制线路看k1常开用了2次,k2常开用了3次,k3用了2次,这样接线可否都接到一个辅助触点,还是分开用多个辅助触点
20110315154952-1208734102.jpg




20110315154952-1208734102.jpg

wxhde2008
2017年06月30日 16:10:55
3楼
肯定不行的啦
1111
回复
sjp2288
2017年07月01日 08:33:44
4楼
wxhde2008 发表于 2017-6-30 16:10 肯定不行的啦1111仔细想了一下觉后面两个k2可以共用 也就是k1用2组 k2用2组 k3用2组
回复
a396673967
2017年07月01日 15:36:32
5楼
顶起来,大家一起学习
回复
beida_energy
2017年07月02日 08:59:04
6楼
挺有意思的电路!
在第一和第二个电机的停止按钮旁加一个后一个电机接触器的常开点,就做到了不能随便停,在后两个电机的接触器回路里串一个前一个接触器的闭点,就做到了不能随便开。
回复
wang171468177
2017年07月02日 20:38:04
7楼
顺序的只能照图中顺开顺停
回复
sjp2288
2017年07月03日 06:18:24
8楼

高手,说出了重点,并一个,串一个,让人好理解
回复
schs2008
2017年07月03日 15:31:09
9楼
要分开用多个辅助触点,每组触点的电位是不同的。
回复
wang171468177
2017年07月05日 20:49:30
10楼
锅炉控制柜里面就用到了这种电路,循环泵不开别的就不能开,然后是引风机,鼓风机。
回复
smarthaifeng
2017年07月10日 14:50:18
11楼
不能用同一个辅助触点的~~
回复
zhy8340
2017年07月27日 10:50:58
12楼
迪巧维d钙咀嚼片